dk2910 发表于 2024-4-24 11:56:25

开闭所和换热站属于工业建筑吗?

55015的1.02条文解释说不适用于没有设置供暖空调的工业建筑,想着能不能不上太阳能光伏。

dk2910 发表于 2024-4-24 11:57:35

住宅小区里配套的

D800-1~8 发表于 2024-4-24 13:37:13

配套建筑,服务于哪个主体,就按哪类性质。

总不能说住宅用地、小区里,有个丁类厂房吧?(GB500163.1.1条文说明 油量不超60kg配电室 丁类厂房)

车库、泵房、配电房、消控室,这些配套的东西,单独一个房子,没有工业、民用属性。
还是要看它为谁服务

?_446231510 发表于 2024-4-24 13:52:06

D800-1~8 发表于 2024-4-24 13:37
配套建筑,服务于哪个主体,就按哪类性质。

总不能说住宅用地、小区里,有个丁类厂房吧?(GB500163.1.1 ...

道理是这个道理,但是没有很硬的依据,遇到个较劲的审查就给你毙了。

?_446231510 发表于 2024-4-24 13:55:08

本帖最后由 ?_446231510 于 2024-4-24 13:56 编辑

我们最近就遇到了一个设备用房定性的问题,一个设备用房包含生活泵房+消防泵房+发电机房+变电所,外审单位认为属于丙类厂房。他的逻辑是这样的,发电机房属于丙类场所且建筑面积大于总建筑面积的5%,所以整个建筑的定性都应该是丙类厂房。

777777777 发表于 2024-4-24 13:56:12

?_446231510 发表于 2024-4-24 13:52
道理是这个道理,但是没有很硬的依据,遇到个较劲的审查就给你毙了。
解释很苍白啊, 正文为准


设就完事了   

最好问问你们当地允许其他建筑代建光伏不或者说可以不设置

树欲静而风不止 发表于 2024-4-24 14:19:08

挂个光伏的灯具算了,又没有容量要求

x01oct 发表于 2024-4-24 14:22:02

?_446231510 发表于 2024-4-24 13:55
我们最近就遇到了一个设备用房定性的问题,一个设备用房包含生活泵房+消防泵房+发电机房+变电所,外审单位 ...

感觉缺少基本逻辑

?_446231510 发表于 2024-4-24 14:35:57

x01oct 发表于 2024-4-24 14:22
感觉缺少基本逻辑

不,这很严谨{:1_491:},反正我们没找到反驳的说法,给排水已经在补充室内消火栓设计了。

不代表 发表于 2024-4-24 16:12:07

王......八。。。。。。蛋