画图卷心菜 发表于 2024-4-23 15:26:35

安防控制室和消防控制室

学校一期有网络中心,网络中心里面包含服务器交换机以及监控,二期还有必要设置安防控制室和弱电机房吗;一期也有消防控制室,二期还有必要做吗。(一期是十年前做的)

苏凌枫z 发表于 2024-4-24 09:04:12

得看一期是否预留了二期安装容量和安装位置,如果有,一二期可以合用一期的,没有预留的话还是得新增。

画图卷心菜 发表于 2024-4-24 14:43:57

苏凌枫z 发表于 2024-4-24 09:04
得看一期是否预留了二期安装容量和安装位置,如果有,一二期可以合用一期的,没有预留的话还是得新增。 ...

安防和弱电机房我也是这样想的,但是消控室我觉得最好新做吧,已经是十年前的设计了

那年的你 发表于 2024-4-24 15:09:43

作为多年的业主代表告诉您,如果装得下就不要做,装不下,最多在二期设置区域报警器(找个合适的位置放置,可以在弱电间、值班室,大厅等等,不要写消控室、分控室室,写了会要求值班的),多线、广播 电话都拉到一期消控室。 当然,如果你要创造岗位,是国家项目可以再加一个,我代表6个中级操作员感谢你。

wangguichao66 发表于 2024-4-24 15:23:42

那年的你 发表于 2024-4-24 15:09
作为多年的业主代表告诉您,如果装得下就不要做,装不下,最多在二期设置区域报警器(找个合适的位置放置, ...

赞同!
不清楚项目的具体情况,
不管是一期做主控室,还是二期做主控室,
原则上能做一个主控室就只做一个主控室(消控室只保留一个需要24小时值班的),
具体采用哪种还要经过方案比较确定。

另外你这6个人好像有点算少了,
每班2个人24小时值守算上员工休息时间得要8个人吧(有中级证的不能少于6人)。

画图卷心菜 发表于 2024-4-29 16:48:12

那年的你 发表于 2024-4-24 15:09
作为多年的业主代表告诉您,如果装得下就不要做,装不下,最多在二期设置区域报警器(找个合适的位置放置, ...

有个问题是 一期已经是十年前的了 消控室的防火设置要求和现在不一样审图老师也不一定认可这样设计的责任也就更大了

D800-1~8 发表于 2024-4-29 18:36:30


1、合同是否包括一期改造工程
如不含,不深度参与。
请原设计单位来改造。

2、品牌兼容问题
各厂的总是不太匹配兼容,麻烦



3、新规,这么多新增的控制主机,应急照明、电气火灾、消防电源、液位显示,估计一期都没有

一期房间,能不能塞下,要不要扩建房间,要实测。

4、改造一期报警联动控制器,可能要停机,即便是师生放假期间,也要承担风险。万一在改造期间,发生了火灾。不太妙。
所以,尽量少和一期控制器发生关系。
直接在一期消控室增加一台主机比较好,花点钱、少麻烦。


D800-1~8 发表于 2024-4-29 18:38:40

我猜啊————楼主这个项目合同,是仅包括新建校区的内容。

这样,
一期配电房改造、
一期监控、消控、网络的改造,很麻烦的一系列事,都可以推掉

lbxxlbdx 发表于 2024-4-30 09:07:59

1、是否二期独立设置,或者放在一期房子里,与建设单位沟通,阐述利弊后由建设单位确定

handone 发表于 2024-5-4 09:17:30

二期单独设,但是和一期联网,一期作为主控还是二期做主控,根据业主的管理来定。如果在一期里面加设备,一期的改动和验收不满足现在的规范,改动就很大了,设计就够折腾了。

画图卷心菜 发表于 2024-5-6 10:25:57

wangguichao66 发表于 2024-4-24 15:23
赞同!
不清楚项目的具体情况,
不管是一期做主控室,还是二期做主控室,


如果二期做分控室 也需要6个人值班吗

wangguichao66 发表于 2024-5-6 10:39:34

画图卷心菜 发表于 2024-5-6 10:25
如果二期做分控室 也需要6个人值班吗

分控室不用安排人值班,
不过需要主控室把需要人操作的功能全部接过去。
页: [1]
查看完整版本: 安防控制室和消防控制室