80年代的楼,建成之后照明线路没动过。老楼布的都是铝线,甲方想要全楼换铜线。找到了当初图纸,电线穿管写的是VGA。问度娘,没结果。想问问朋友们有知道这是什么材质的管吗?塑料管暗敷{:1_491:}? 80年代中期以前,基本是汉语拼音首首字符打头。只是V可能是聚氯乙烯缩写。 dqaq 发表于 2024-4-23 10:55
80年代中期以前,基本是汉语拼音首首字符打头。只是V可能是聚氯乙烯缩写。 ...
蓝图的出图日期是81年6月{:1_432:} 不用管啊,难道你还想利用原来的管子?! 不代表 发表于 2024-4-23 10:58
不用管啊,难道你还想利用原来的管子?!
甲方只想换线,不想重新刨沟换管。楼是老了点,但建成之后没动过,管子应该还能用吧? bbelladdonna 发表于 2024-4-23 11:05
甲方只想换线,不想重新刨沟换管。楼是老了点,但建成之后没动过,管子应该还能用吧? ...
几十年了,管子也老化差不多了,要改造就重新敷设的好 那个年代塑料管还很稀少,质量也不好,40年了,老化得差不多了,全换吧。 看着像是砖混结构的,就怕刨出来之后,结构不让暗敷,全部走明管到时候又容易被领导骂 既有建筑改造,不是那么简单的。
甲方不想换管,你也不想换管,预算没做这部分,到时候施工,现场穿不通了,旧铝线断在里面了,或者卡在里面了,你咋办?? 向老设计师致敬啊,手画图纸,还这么细致 轻云舟 发表于 2024-4-23 19:27
向老设计师致敬啊,手画图纸,还这么细致
有幸看过一份老的建筑图 说明那字体跟印出来一样很漂亮 以前的设计师真厉害 以前的大院有专门的描图员,设计师铅笔画图,描图员鸭嘴笔描图。针管笔是80年代推广开的。刚入行的时候,最大的心愿,就是等挣到钱后,买一全套红环rotring针管笔{:1_491:} 雷风zy 发表于 2024-4-23 14:47
看着像是砖混结构的,就怕刨出来之后,结构不让暗敷,全部走明管到时候又容易被领导骂 ...
它这个楼板肯定是预制板,不然暗敷走线,不会横平竖直。预制板顶板配线只能走板孔和板缝,无法剔槽。
其实走明敷线槽,产品质量好,安装质量高的话,一样非常美观,有种工业艺术的感觉。 dqaq 发表于 2024-4-24 09:23
以前的大院有专门的描图员,设计师铅笔画图,描图员鸭嘴笔描图。针管笔是80年代推广开的。刚入行的时候,最 ...
老师,鸭嘴笔我听说过,还是我爷爷告诉我的,就是圆规铅笔头的另一侧,针管笔是第一次听说{:1_491:}