赖有梨花 发表于 2024-4-23 10:33:43

各位大佬,请教一下为啥市面上的A型应急照明灯,光通量只有50lm?

看来很多的厂家资料,不管功率多少(3W,5W,10W),都只写的50lm或者>50lm,但按50lm的光通计算的话,楼梯间的应急照度好像达不到5.0lx呀?

whitepigeon 发表于 2024-4-24 10:10:51

应该不会,一般灯具最低的都有几百lm,可以看应急照明手册后面附录的一些厂家资料。

jack1120 发表于 2024-4-24 11:07:52

是不是每W的流明?

myface 发表于 2024-4-24 11:10:55

是不是看错了,应该是50lm/W吧,而且即使是50lm/W也偏低了,主流都应该有80-100lm/W吧

wangguichao66 发表于 2024-4-24 11:15:08

50Lm是产品标准规定的数据,
实际产品的光通量产品上面没有标注,
需要看商家提供的数据或者消防认证报告里的数据。

ShadowShinyui 发表于 2024-4-24 11:43:59

你找详细产品样本你看那个大概率就是宣传用的

赖有梨花 发表于 2024-5-27 11:43:57

wangguichao66 发表于 2024-4-24 11:15
50Lm是产品标准规定的数据,
实际产品的光通量产品上面没有标注,
需要看商家提供的数据或者消防认证报告里 ...

后来询问了以下,确实如大佬所说,铭牌标注的光通是最低的要求,实际的光通产品上不标注

那年的你 发表于 2024-5-27 11:55:49

同样w数的产品,报警厂家出的应急照明灯都标注50,但是人家的灯比专门应急照明厂家标注800的都亮。

孤不屿 发表于 2024-5-27 12:10:34

可以参考图集(19D702-7)应急照明设计与安装 后面的厂家资料

ccck 发表于 2024-5-28 09:57:49

但是为了节能,审图老师说了,必须在设备表里把应急灯具的光通标清楚,100lm/W以上。至于你买不买的到,那就不关我们的事了

wangguichao66 发表于 2024-5-28 10:38:27

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-28 10:40 编辑

ccck 发表于 2024-5-28 09:57
但是为了节能,审图老师说了,必须在设备表里把应急灯具的光通标清楚,100lm/W以上。至于你买不买的到,那 ...
应急灯就别管节能了,
照度能满足就行了,
只是按这个标注的光通量50lm没法搞。

196220 发表于 2024-5-28 10:46:02

制造标准新规已经发布,100lm/W以上的应急照明灯具即将遍地开花,绝对买得到哈。灯具上标注的50lm是当时的制造标准要求的最低光通量,跟灯具本身实际光通量无关。

ccck 发表于 2024-5-28 11:47:35

wangguichao66 发表于 2024-5-28 10:38
应急灯就别管节能了,
照度能满足就行了,
只是按这个标注的光通量50lm没法搞。 ...

我们这里不行,审图老师直接要求的