是否有消防水泵就应设置消防控制室及火警系统?
滴滴。根据以往的规范上对湿式喷淋的控制要求,无需在设置喷淋且规范未要求设置火警系统的建筑上设置火警系统。但现在电气通规GB55024的5.3.1条:“消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。”如果不设置消防控制室,如何满足该条呢?是否意味还要上整个火警系统?
附条文说明:消防水泵、防烟和排烟风机是火灾时最需要保障运行的消防设备,应根据其特性采取相应的、可靠的、有效的控制方式,达到安全疏散、快速灭火的目的。
1) 消防水泵应由消防联动控制器按照预设逻辑和时序联动控制启动,或由消防水泵控制装置(《消防联动控制系统》GB 16806-2006 中的消防水泵控制装置)连锁控制启动。
2) 防烟和排烟风机应由消防联动控制器按照预设逻辑和时序联动控制启动,或由防烟和排烟风机控制装置(《消防联动控制系统》GB 16806-2006 中的防烟和排烟风机控制装置)连锁控制启动/停止。
3) 发生火灾时,为有效确保消防水泵应急启动,在消防控制室还需要设置手动控制消防水泵启动的装置。
4) 《消防联动控制系统》GB 16806-2006 要求消防水泵控制装置、防烟和排烟风机控制装置均具备手动控制功能。
都没有消防控制室,哪里来消防控制室的控制线 树欲静而风不止 发表于 2024-4-22 09:22
都没有消防控制室,哪里来消防控制室的控制线
树总,如果审图老师说没有消控室,所以这条不满足,让加消控室来满足通规这一条,应该怎么看呢? 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-4-22 11:54 编辑
大家都知道是编规范的人漏写“如有消防控制室”这个大前提啦。 设置喷淋的建筑可以不设置火灾报警系统吗? zhang1715 发表于 2024-4-22 14:18
设置喷淋的建筑可以不设置火灾报警系统吗?
湿式喷淋和火警系统没有捆绑关系。 求助,有消火栓的情况下目前哪个规范要求设置消防控制室 按GB 50974第11.0.7条,可以是消控室或值班室。没有消控室就搞一个值班室(设手动直接启动按钮),可以不需要火警系统
一些条款逻辑不是很清晰,容易造成误解
单一规范内,逻辑可能无法闭环自洽
须借助其他规范来闭环。
其他规范如果废止了、或者变成推荐性标准了。逻辑就不通畅了
rainmen_73 发表于 2024-4-26 15:44
按GB 50974第11.0.7条,可以是消控室或值班室。没有消控室就搞一个值班室(设手动直接启动按钮),可以不需 ...
谢谢老师{:1_452:} 很好,学习了! 讲真,什么时候需要设置消防控制室?{:1_430:}{:1_430:}{:1_430:} handone 发表于 2024-5-15 08:56
讲真,什么时候需要设置消防控制室?
有报警有联动的设置了火灾报警控制器、消防联动控制器各一台或只有一台火灾报警控制器(联动型),这种情况就需要设置消防控制室了 handone 发表于 2024-5-15 08:56
讲真,什么时候需要设置消防控制室?
火灾报警规范3.2.1第二款 我做过一个项目粮库和相关加工厂房。只有干式消火栓,有消防泵房。没有消控室,我设置了消防值班室,启泵都是压力开关联动,消火栓按钮启泵。
页:
[1]