求助,此类抽查强条怎么回合适,谢谢
1.本项目为室外消控室,消防广播不为特低电压,RYJS为软线,不满足要求。《建筑电气智能化通用规范》GB55024-2022第3.2.5条;2.同层不同防火分的消防应急照明和疏散指示标志供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.6条 首先第一条应该是GB55024:第6.3.1条
1、改为有护套的普通线缆
2、每个防火分区做双切箱 第一条是不是说的线路耐压的问题,条文编号也不对呀 第二条上面写了“同层”,如果不同层应该不需要,现在有各省的答疑明确了 “6.3.1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆室外布线应符合下列规定:
1 除安全特低电压外,室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆,并应采取相应的保护措施。”
第一条提的条文应该是基于此条。
但是审图意见驴头不对马嘴,规范要求采取相应的保护措施,并不一定指铠装,穿管也是保护 树欲静而风不止 发表于 2024-4-18 11:09
第二条上面写了“同层”,如果不同层应该不需要,现在有各省的答疑明确了 ...
感谢树总 lbxxlbdx 发表于 2024-4-18 09:26
首先第一条应该是GB55024:第6.3.1条
1、改为有护套的普通线缆
2、每个防火分区做双切箱 ...
谢谢出注意,我想把强条说脱 你们抽查的时候人过去吗?我们是过去的,在会议室可以在专家边上讨论一下,实在要写的,就算是强条,也会写在非强条意见那里,毕竟现在是你抽查我,换个项目会变成我抽查你,专家也好说话,和和睦睦,其热融融。 hastings 发表于 2024-4-18 12:45
你们抽查的时候人过去吗?我们是过去的,在会议室可以在专家边上讨论一下,实在要写的,就算是强条,也会写 ...
不会啊,市建委组织抽查的,意见直接发项目地区建委喊整改,也不给抽查专家电话联系,难搞哦 针对6.3.1条,如果广播采用110V,然后又要走室外,请问应该采用哪种护套线呢,RYJSP是否可以呢 hastings 发表于 2024-4-18 12:45
你们抽查的时候人过去吗?我们是过去的,在会议室可以在专家边上讨论一下,实在要写的,就算是强条,也会写 ...
各地做法不一样。
本地抽查过程是不允许审查人和相关方接触的,
后续回复处理过程也不会让甲方、设计方、原审查单位知道抽查的审查人是谁。 闲画电气忙种地 发表于 2024-4-18 11:58
谢谢出注意,我想把强条说脱
违反强条已经是板上钉钉了。除了请来外交部发言人,恐怕没谁能说得脱{:1_491:} 提了强条又能如何?扣分,罚款?那两个问题能影响是啥,按他弄了难道就安全了么。十几年前设计的也没见出啥问题 我的理解:①改为RVV护套软电缆,因为是在室外敷设所以没有低烟无卤的说法 ②应做在本防火分区双切 Zovi77 发表于 2024-4-18 15:23
针对6.3.1条,如果广播采用110V,然后又要走室外,请问应该采用哪种护套线呢,RYJSP是否可以呢 ...
直接用VV不就是了 这是最简单的了