配电室内高低压配电柜PE接入MET的疑问
新发布的24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范图示》中的配电柜PE母排连接室内MET(图1),根据GB50169-2016 4.12.6 高压配电柜亦需接入MET,请问此处为何只标明低压配电柜而不标注高压配电柜?或者说只是示意而已,高压类此?亦或是有其他做法?还请大佬指教,谢谢。或者说就是根据14D504的62页做法单独引一根过去即可? 图示是低压系统内的导体等电位联接并工作接地。高压柜外壳是外露可导电部分等电位连接并保护接地。肯定应该有,但这张图没说这事。 dqaq 发表于 2024-4-18 09:04
图示是低压系统内的导体等电位联接并工作接地。高压柜外壳是外露可导电部分等电位连接并保护接地。肯定应该 ...
所以我奇怪为啥不说呢?向您请教,高、低压配电柜接出来后的总等电位端子箱是同一个吗?谢谢 清一子敬 发表于 2024-4-18 11:16
所以我奇怪为啥不说呢?向您请教,高、低压配电柜接出来后的总等电位端子箱是同一个吗?谢谢 ...
可以的。但高压柜不一定需要专线接到MET箱,就近接到变配电所的内部环形导体即可。 dqaq 发表于 2024-4-18 11:21
可以的。但高压柜不一定需要专线接到MET箱,就近接到变配电所的内部环形导体即可。 ...
非常感谢,祝吉祥如意。