流浪者归来 发表于 2024-4-16 16:03:11

路灯保护开关跳闸问题

小区内路灯,长度200米左右,3*6电线,120W/盏路灯,20盏,保护开关C20A,30mA漏电,合闸时跳闸。
现场跟路灯厂家认为是启动电流过大,导致开关跳闸。

waaanaga 发表于 2024-4-16 16:15:38

本帖最后由 waaanaga 于 2024-4-16 16:20 编辑

线路漏电的吧。

dqaq 发表于 2024-4-16 16:35:30

路灯的功率因数是多少?是什么光源?

dqaq 发表于 2024-4-16 16:42:27

如果是用的YJV电缆,6mm2,每百米泄漏电流2mA,远达不到漏保15mA的不动作值。但如果是VV电缆,每百米5~6mA左右,虽然有点点悬,但漏保动作的可能性也不大。

xuxizhong 发表于 2024-4-16 19:31:52

1.让施工单位检查下线路有没有问题。2.让换25A,D曲线。

树欲静而风不止 发表于 2024-4-17 08:56:49

看看是否是马上就跳闸还是稍微等一下跳闸

777777777 发表于 2024-4-17 09:57:55

dqaq 发表于 2024-4-16 16:42
如果是用的YJV电缆,6mm2,每百米泄漏电流2mA,远达不到漏保15mA的不动作值。但如果是VV电缆,每百米5~6mA ...

{:1_470:} 有没有可能连接点也漏电

dqaq 发表于 2024-4-17 10:04:34

777777777 发表于 2024-4-17 09:57
有没有可能连接点也漏电

当然有可能。最简单用排除法排查,换首端低断,不带漏电的试一下,加大额定电流的试一下。

wsnj009 发表于 2024-7-11 00:01:16

启动倒不会,路灯供电路径长,灯具启动都是延时,不是同时启动,跳闸多是漏电引起的