dqaq 发表于 2024-4-17 10:56:07

贾行家 发表于 2024-4-17 10:34
我们看下楼主提到的条文在各个版本中的演变。

在GBJ55-83《工业与民用通用设备电力装置设计规范》第2.3.6 ...

感觉2011通用规范那条确实是搞错了。热继电器一般用可返回时间这一参数,返回系数主要是针对电磁力动作的继电器而言的。这条的整定原则,与中压短路电流三段保护中的过电流保护是一样的,以躲过最大过负荷电流整定的动作值,含起动与自起动电流,以保证可靠性中“不误动”这一要求。

晓风残月88 发表于 2024-4-17 16:03:32

GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》第2.3.9条 上指的热过载保护继电器,并不是双金属片动作的热继电器。

dqaq 发表于 2024-4-17 16:49:16

晓风残月88 发表于 2024-4-17 16:03
GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》第2.3.9条 上指的热过载保护继电器,并不是双金属片动作的热继电 ...

请教一下哪些继电器属于热过载保护继电器?

dqaq 发表于 2024-4-17 19:16:18

贾行家 发表于 2024-4-17 10:34
我们看下楼主提到的条文在各个版本中的演变。

在GBJ55-83《工业与民用通用设备电力装置设计规范》第2.3.6 ...
做了下功课,大致推测到了一点问题的由来。
1、2011通规的”热过载继电器“,正规名称应该是”电热继电器“或”热保护继电器“。
2、低压热继电器的标准是GB14048.4,也就是IEC60947-4-1;”热保护继电器“的标准是GB14598.149,该标准明确说了不适用于低压热继电器。
3、2011通规的这两条,正是分别针对以上两种不同类别的保护器件做出的规定。
看截图,GB14048.4就不贴了。

凛果 发表于 2024-4-18 08:47:30

配四12章里不是有那个表么,多少kW的电机配什么规格的热继,整定多少定值。我大概除了一下,就是1.05倍In,要不就热继范围选大一点,然后整定就按照1.05In给。不过现在好像都是马保了吧

dqaq 发表于 2024-4-18 08:53:57

从GB14598的定义可知,“热保护继电器”原理上就是一种过电流继电器,所以93通规用了术语“过电流继电器”。但为了与其他不适合用于热保护的过电流继电器区分,2011通规使用了“热过载继电器”这一术语,实际就是指热保护继电器。我推测是这样的。

凛果 发表于 2024-4-18 09:11:21

本帖最后由 凛果 于 2024-4-18 09:12 编辑

dqaq 发表于 2024-4-16 16:18
我自己设计也是按额定电流整定的。重要负荷本身就只报警,不怕误动。不重要的负荷误动也没关系,更 ...
我刚毕业在厂子里的时候,当时领导就告诉按1.05倍整定的,印象里一直是这样,这些年也都没研究过。。

mofei0312 发表于 2024-4-19 15:29:32

本帖最后由 mofei0312 于 2024-4-23 09:48 编辑

我们设计一般都是引用国标图集的,这个过电流继电器,很少人用的到吧

dqaq 发表于 2024-4-19 16:58:38

mofei0312 发表于 2024-4-19 15:29
这个过电流继电器,一般引用国标图集,很少人用到吧

对。低压电机我也没用过,高压电机倒是有,GL、LL、JL等,可以作短路保护,也可以作过负荷保护。低压双金属片热继属于一次继电器,GL等属于二次继电器。

dqaq 发表于 2024-4-20 17:27:46

本帖最后由 dqaq 于 2024-4-20 17:53 编辑

跟错贴了,删除{:1_491:}

dqaq 发表于 2024-4-20 17:50:26

本帖最后由 dqaq 于 2024-4-20 17:55 编辑

跟错贴了,删除{:1_491:}

晓风残月88 发表于 2024-4-25 13:40:16

2011通规使用了“热过载继电器”这一术语,不严谨的,有抄施耐德中译资料之嫌。
页: 1 [2]
查看完整版本: 请教下,50055这段热继整定电流的内容该如何理解?