请教下,GB50169说接地线不能用铝导体,那铝电缆怎么办?
各位老师好,GB50169说接地线不能用铝导体,那用的是铝电缆怎么办,电缆的那根接地线是铝的啊 接地导体(线),在低压电气装置中特指总接地端子到接地极的导体,也就是MEB板接地的那根导体。电缆中的PE导体,是保护导体,尽管它也是接地的,但不归算到此处的接地导体中。所以铝芯电缆中的铝材质PE导体是没问题的。 本帖最后由 dqaq 于 2024-4-13 16:00 编辑50169这本规范,70年代的技术观念与现在的术语混搭,有时空穿越的感觉。比如还看到过照明线缆的铅皮之类的表述。且逻辑混乱,编写质量实在不敢恭维。比如居然出现了接闪器的接地端子等表述。 按施工单位的说法,接地线分接地引线跟接地连接线两部分。接地引线是将土壤中接地极引至地面接地连接板,接地连接线将接地连接板与总接地端子连接。 本帖最后由 轻云舟 于 2024-4-13 22:59 编辑
dqaq 发表于 2024-4-13 15:54
接地导体(线),在低压电气装置中特指总接地端子到接地极的导体,也就是MEB板接地的那根导体。电缆中的PE ...
好的老师,谢谢您
对了老师,在50057中也有接地线的含义:
2.0.12 接地线 earthing conductor
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。
请问这里的“换线处”是什么意思?
轻云舟 发表于 2024-4-13 22:56
好的老师,谢谢您
对了老师,在50057中也有接地线的含义:
2.0.12 接地线 earthing conductor
不清楚这个换线处是什么意思。 轻云舟 发表于 2024-4-13 22:56
好的老师,谢谢您
对了老师,在50057中也有接地线的含义:
2.0.12 接地线 earthing conductor
不清楚是什么意思。 刚才回复中有个“这个换 线 处”,结果提示我内容错误,发不出来。很是好奇,试着再发一次。