D800-1~8 发表于 2024-4-11 23:42:15

GB/T 50034-2024 新照明标准探讨

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202404/20240410_777466.html
刚下载到热乎乎的电子版   花了20分钟 速看了下{:1_428:}

照明标准,一转眼也已经10多年。
时间就是这么溜走的
眼睛一睁一闭,新民规都发布5年了,设计师们才刚适应好、再呆几年又改修编。

本次照明标准修编,首要差异是————降级加T,成为推荐性标准(无强条)

原则上,GB/T是由甲方爸爸 或 甲方的干儿子/代言人设计师 自主采纳 。



多套用一份标准,多遵循一堆条条框框,可能多花一笔钱。甲方爸爸最有话语权。
不选用GB/T前提下,违反某个GB/T出了问题,不被追责。

选用了GB/T,违反条款、出了问题,是否被追责,这个解释权交给大家。


GB/T照明标准目前是第一个螃蟹,看到时候业内设计、图审怎么处理。

尤其是,今后降级为GB/T的各种消防规范,我相信更是轩然大波。怎么对待前任规范、老条文,是个面临的问题


下面是粗看规范的几个点:

1、健康照明的理念

2、GB50034-2013 还是室内的。2024版,适用范围拓展到室外了。
3、与55016、55015的衔接,还比较顺畅


4、 3.2.6条、3.3.9条 好像是重复写了2遍。是什么意图?

5、今天看才注意到:新、老照明规范一直有个名词【特别潮湿场所】。之前有网友交流什么叫【潮湿场所】。 这里还有【特别潮湿场所】

6、旧版 4.1.7 设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%。
      新版 4.1.5 设计值与标准值,允许偏差 + 20%————只能正偏差、不能负偏差。鼓励多装灯,正偏差20% 推荐。


以往300Lx的,做到270Lx也算对
如果采纳GB/T50034,那照度就要做到300~360Lx了,设计师按以往布灯的套路,18W的灯管,可能要提高到20W、22W
甲方爸爸笑容渐渐消失、逐渐严肃{:1_472:}

采纳GB/T的风险暴露出来了吧



7、GB55037、GB51309疏散照明,都是考核【地面最低水平照度】
    GB/T50034第5.5.5条,还是滞后了、没有更新,仍然维持旧版的【地面平均水平照度】,后面1lx、 3lx、5lx,也和其他标准不一致。
消防啊!消防就是天大的事!这里居然出现了不一致之处!
   不过,好在符合GB55037,一定能符合GB/T50034,没有坑人




8、规范里众多表格没仔细看,建筑场所内容越来越丰富,LPD应该是更低了
   衍生出了2个词【限值的现行值】、【限值的目标值】

fancyboy 发表于 2024-4-12 09:04:57

本帖最后由 fancyboy 于 2024-4-12 10:31 编辑

感谢分享{:1_468:},我设计倒一直用正偏差。

x01oct 发表于 2024-4-12 10:00:21

看一下
3.2.5条 第5款LED 灯的 启动冲击电流 峰值不应大于40A, 持续时间应小于 1ms。
表3.2.7 不同功率的灯具,有不同的启动冲击电流限值,有≤40A的,有≤65A的,还有不做要求的。

感觉也是明显的写错了,这规范真的进行过认真的核对么??

x01oct 发表于 2024-4-12 10:04:51

感觉要求地面最低水平照度就是一个坑,如今这个坑是越来越大~~~

一生何求 发表于 2024-4-12 11:08:49

感谢分享

wangguichao66 发表于 2024-4-12 11:14:17

x01oct 发表于 2024-4-12 10:04
感觉要求地面最低水平照度就是一个坑,如今这个坑是越来越大~~~

浑水才好摸鱼,
会不会有人还嫌坑不够大?{:1_491:}

dqaq 发表于 2024-4-12 11:14:53

楼主这个快速对比综述写得简明扼要,而且重点突出了对各方的冲击力度,可让大家提前做好挨打的准备,减少疼痛{:1_491:}{:1_491:}

kuaiing 发表于 2024-4-12 13:56:17

主推LED灯吧,大篇幅的讲了LED灯的各种限制,LED犯天条了,另外功率密度限值降得也太厉害了。顺便吐槽一句,照度值、功率密度值、统一眩光值和显色指数能不能汇总成一张表格,要不写设计说明,每次都要来回翻{:1_430:}

wangguichao66 发表于 2024-4-15 09:44:29

x01oct 发表于 2024-4-12 10:00
看一下
3.2.5条 第5款LED 灯的 启动冲击电流 峰值不应大于40A, 持续时间应小于 1ms。
表3.2.7 不同功率 ...

类似的还有LED灯的功率因数,
3.2.5有个表格,有三个数值0.5、0.7、0.9,
3.3.5 LED灯具功率因数不应低于0.9.

而且难以理解的是:
3.2大题目是“照明光源”,
3.3 大题目是“照明灯具及附属装置”
这个光源和灯具的冲击电流、功率因数参数有区别吗?

whitepigeon 发表于 2024-4-15 10:58:48

wangguichao66 发表于 2024-4-15 09:44
类似的还有LED灯的功率因数,
3.2.5有个表格,有三个数值0.5、0.7、0.9,
3.3.5 LED灯具功率因数不应低于 ...

这就要区分什么叫光源了,反正我看了看术语中的LED光源,LED灯,LED灯具的解释,还是看不懂。

另外,在照明设计手册中,LED的功率因数标准是首先以5W,25W为区分的,新规范明显更严了,不知道跟产品标准是否符合。

dqaq 发表于 2024-4-15 11:14:46

whitepigeon 发表于 2024-4-15 10:58
这就要区分什么叫光源了,反正我看了看术语中的LED光源,LED灯,LED灯具的解释,还是看不懂。

另外,在 ...

猜猜猜一下{:1_491:}。感觉LED灯就是灯泡,LED光源除了灯泡外,还可以是灯珠、灯板等不带灯头的光源。LED灯具就不太好理解了。家里原来接紧凑型荧光灯、E27螺口的灯具,现在都接LED灯泡,但灯具本身没有驱动电源,该怎么算?

whitepigeon 发表于 2024-4-15 11:31:47

dqaq 发表于 2024-4-15 11:14
猜猜猜一下。感觉LED灯就是灯泡,LED光源除了灯泡外,还可以是灯珠、灯板等不带灯头的光源。LED灯具就不 ...

你说的对,灯泡本身包含了所有电路,它本身能否算灯具(灯具效率有的可以按灯泡算,有的还要考虑其他部分)。

另外,我迷糊的是,LED灯的定义中,驱动电源是包含在光源中的。LED灯具的定义中,驱动电源又不包含在光源中了。那么光源是什么?同时,LED模组是贴片还是驱动电路?

x01oct 发表于 2024-4-15 11:34:59

wangguichao66 发表于 2024-4-15 09:44
类似的还有LED灯的功率因数,
3.2.5有个表格,有三个数值0.5、0.7、0.9,
3.3.5 LED灯具功率因数不应低于 ...

这个我是这么理解的:
3.2.5 针对的是光源,也就是LED灯珠,有0.5/0.7/0.9的要求。
(个人意见:既然是光源,那条文里写LED灯就不对,就应该写LED光源)

3.3.5针对的是灯具,不管用什么灯珠,做成灯具以后,要求不低于0.9,达不到就自带补偿装置。
(据我所知,目前所有LED灯都自带补偿,而且经常都补偿到十分接近1,以至于LED灯一开,变电所低压补偿电容都直接切除了,功率因数高得很!!)

x01oct 发表于 2024-4-15 11:36:18

kuaiing 发表于 2024-4-12 13:56
主推LED灯吧,大篇幅的讲了LED灯的各种限制,LED犯天条了,另外功率密度限值降得也太厉害了。顺便吐槽一句 ...

不光是来回翻,而且几个表格还对不上,有的这里有,有的那里没有。。。。

wangguichao66 发表于 2024-4-15 11:38:11

dqaq 发表于 2024-4-15 11:14
猜猜猜一下。感觉LED灯就是灯泡,LED光源除了灯泡外,还可以是灯珠、灯板等不带灯头的光源。LED灯具就不 ...
反正我看了术语中的"LED灯“和”LED灯具“,
再结合规范条文,
还是傻傻分不清。
页: [1] 2
查看完整版本: GB/T 50034-2024 新照明标准探讨