配电柜布局设计软件
请教大家对于GGD配电柜的元器件布局,有什么实际经验或者布局设计软件么。比如800*800 GGD柜 正反面操作,一般63A以下马达保护器做12路,37kW以下变频器或软启动回路做4路。但是遇到非常规的 混用的就没有把握了我觉得需要去查产品的尺寸,手算核实一下,元器件间距留3cm 轻云舟 发表于 2024-4-10 22:33
我觉得需要去查产品的尺寸,手算核实一下,元器件间距留3cm
感谢回复, 网上会有一些比较施耐德的元器件的图块之类的,要是想准可以图面上布一下看看,各种变频器/软启之类的东西的话高矮胖廋都不一样,不能一概而论的。如果你不是实际做成套柜的,估计是有点难度的。方便点的就是排出回路,直接问下成套厂家,让他们去排。 myface 发表于 2024-4-11 08:52
网上会有一些比较施耐德的元器件的图块之类的,要是想准可以图面上布一下看看,各种变频器/软启之类的东西 ...
确实,感谢回复, 大致估计,可以采用平均的思路。比如都是单层布置,XXA馈电回路8路,每路8分之1柜;XXkW电动机回路4路,每路4分之1柜。拼凑一下,可毛算出个大概。 常用数据可以查变频器规格,跟各品牌的规格差不多,大致可以估算宽度和高度是否满足,多台大功率变频器需考虑散热问题。 感谢各位回复