AutoCAD2020 发表于 2024-4-10 11:17:01

变压器的超温保护跳高压负荷开关?

本帖最后由 AutoCAD2020 于 2024-4-10 11:18 编辑

请问:
1、终端变电所干式变压器进线设置负荷开关,干式变压器超温保护是跳高压侧负荷开关?
2、干式变压器超温保护跳高压侧负荷开关时,高压负荷开关操作电源有要求吗?是否必须设UPS或者直流电源?

dqaq 发表于 2024-4-10 12:29:53

1、是跳高压负荷开关。
2、可用交流操作电源。

yangp6600 发表于 2024-5-9 10:30:18

1、保护动作,高低压联跳,国网运行导则有这个要求
2、UPS、直流电源、PT二次电源都可以作为操作电源