lbxxlbdx 发表于 2024-4-10 11:11:28

关于洁净厂房设置消控室和配电室的问题

各位大佬,讨论个问题:1、洁净厂房是否必须在厂房内部设置消控室,还是整个厂区有消控室就行2、洁净厂房是否设置配电小间,如不设置,配电箱没地方放啊


树欲静而风不止 发表于 2024-4-10 11:40:06

1.厂区有消控室就行
2.设置

lbxxlbdx 发表于 2024-4-10 13:33:52

树欲静而风不止 发表于 2024-4-10 11:40
1.厂区有消控室就行
2.设置

树总,条文解释里又是这么说的""

lbxxlbdx 发表于 2024-4-10 13:34:58

lbxxlbdx 发表于 2024-4-10 13:33
树总,条文解释里又是这么说的""

9.3.4 本条规定的洁净厂房中应设置消防值班室或控制室是确保各类消防系统正常运行和及时对发生的各类火情等组织扑救的关键手段,故作为强制性条文规定。

轻云舟 发表于 2024-4-10 14:18:02

第一个问题,如果按照50073,最起码要设置消防值班室。但是你如果是医药、食品洁净厂房,则可以不在厂房内设置(似乎是,记不太清了),他们有专门的的规范,未要求建筑内设置。

ethan_fan 发表于 2024-4-10 14:23:17

洁净厂房内一般自动化程度较高,为减少人员对内部洁净的影响,室内工作人员较少,不利于发现火情和处理初期火灾。可设置消防分控室,与管理控制室合用。

苦瓜不苦 发表于 2024-4-11 09:30:19

洁净区内不宜设配电小间,都是暗装的,洁净区外可以。

追风少年2 发表于 2024-9-5 14:00:20

1.厂区有消控室就行。做了很多没被审图提过
2.尽量设置在洁净区外,若洁净区一个防火分区只能设置