采用有联网功能的独立式火灾探测报警器,设计到什么深度?
小幼儿园设火灾报警,请问,若建筑中采用有联网功能的独立式火灾探测报警器,设计到什么深度?是在需要设的房间内安装一个就行吗?还要详细说明吗? 还需要配置无线手动报警按钮,无线声光报警器,无线报警控制器(设置在值班室) 配置无线模块,控制其广播转入应急状态(幼儿园是需要广播的) 配置无线模块,控制其门禁应急状态下打开 托儿所幼儿园属于GB55037-8.3.2第8款应设置火灾自动报警系统的场所,自然需要满足GB50116的要求。 估计是看了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》第七条“学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。”
GB55037的要求可不能忘了。 谢谢二位的解答。不知哪里能找到有联网功能的独立式火灾探测报警器的详细资料? 按树总所说,这一套下来,不比有线的便宜吧?