抢救室 内的设置
本帖最后由 113120 于 2024-4-10 13:34 编辑请问,医院抢救室内的医用设备带是否需要由IT系统专用配电箱内引出供电内?三级甲等医院,抢救室分别是急诊抢救室和病房楼层的抢救室。 个人觉得,普通医院的,不需要 医院IT系统,主要是生命维持系统,如手术、ICU 短暂的抢救,电气系统发生故障的概率较低 但传染病医院不同,其明确抢救室需要,如呼吸病,可能长时间的抢救 这种问题,专业的角度看提得太过轻率。什么样的医院,什么样的抢救室,不同情况相差天壤之别。总该自己先将医疗工艺条件明确后,再说电气的要求吧。 我所在单位的医院,抢救室就是急诊室旁一房间,就氧气瓶,除颤仪和几张床。附近另一所医院,抢救室可以截肢。 有本医院的图集可以翻翻 急诊抢救室还是普通抢救室? 这两个区别非常大。
如果是急诊抢救室,医疗带是要接入IT系统的。不过抢救室也有设吊塔的,这种我也做过 现在医院病房楼每层都有一间抢救室,能不按抢救室配电吗? 本帖最后由 苹果西瓜柠檬 于 2024-4-9 20:25 编辑
huohai 发表于 2024-4-9 17:57
现在医院病房楼每层都有一间抢救室,能不按抢救室配电吗?
是靠近护士站有一间抢救病房吧,这个是建筑上的要求,这个病房就是给病情相对较重的病人的,靠的近好管理,要是涉及生命安全的早住进ICU了 得看是什么用途的抢救室吧
页:
[1]