x01oct
发表于 2024-4-9 10:53:45
轻云舟 发表于 2024-4-9 10:37
老师,是变频风机上带的那个风扇,不是变频器上那个
那抱歉了,之前是我理解错了
x01oct
发表于 2024-4-9 10:54:33
贾行家 发表于 2024-4-9 10:46
对,这是两个东西,变频器柜体上的强排散热风冷装置是否需要配这个要看具体情况(实际是可以算出来,但现 ...
好的,明白了,感谢{:1_452:}
myface
发表于 2024-4-9 10:54:43
贾行家 发表于 2024-4-9 10:46
对,这是两个东西,变频器柜体上的强排散热风冷装置是否需要配这个要看具体情况(实际是可以算出来,但现 ...
其实不用怎么算,一般变频器的选型手册上会有散热空气流量的参数,风扇也有流量参数,对照一下就能选风扇了。
贾行家
发表于 2024-4-9 11:04:01
myface 发表于 2024-4-9 10:54
其实不用怎么算,一般变频器的选型手册上会有散热空气流量的参数,风扇也有流量参数,对照一下就能选风扇 ...
我的意思是有兴趣的话算一算需不需要配这个柜体强冷附件。
不代表
发表于 2024-4-9 11:12:22
这东西暖通不提供条件吗
x01oct
发表于 2024-4-9 12:50:06
myface 发表于 2024-4-9 10:42
变频器的风扇不需要单独配电源的,如果变频柜柜体的风扇那是另外一回事。变频电机的冷却风扇不是常规电机 ...
变频器风扇因为有人给我提过设计资料,要求我配电,所以我才配的。
x01oct
发表于 2024-4-9 12:51:09
我又去要了一份资料
x01oct
发表于 2024-4-9 12:54:12
不代表 发表于 2024-4-9 11:12
这东西暖通不提供条件吗
我这里暖通还真没提过这些。。。
我收到过类似的资料,安全照明要求24V的,也要控制柜提供电源。
捋了一下,大致有这些:变频器散热风扇,变频电机散热风扇,加湿,除尘,安全检修照明。。。。刚才是不是说还有控制柜散热风扇?
凛果
发表于 2024-4-9 14:12:21
本帖最后由 凛果 于 2024-4-9 14:29 编辑
变频电机配多大的风扇,这个是不是应该变频电机厂家来配啊,我们设计院的也不生产设备,谁知道变频电机在多少hz下需要选多大的冷却风机进行散热啊,这个应该是有产品制造规范和厂内标准吧,我们说一个瓦数业主能信得过吗。。。
应该是工艺专业定好电机参数,把厂家返资返给我们,我们去配电就好了吧。
另外自控问电流、频率要不要反馈,这两个参数给谁用啊?要是给工艺用(中控看画面?),那就应该不是我们电气专业的事情吧,谁需要就问谁。
糖豆粑粑
发表于 2024-4-9 15:16:15
图片一个变频电机自带的散热风机。正规来说工艺提条件时要提出来,而且这个风机的额定电流和风机功率还不是常规的算法,如图1,厂家铭牌都会给出风机电流。控制原理的话,就是散热风机启动后点击控制回路才能导通,风机故障后电机控制回路要断开,如图2。
另外这个变频电机的电流或频率反馈,我们这常规做法是:变频器电流输出4~20mA端子反馈至DCS的AI点,DCS远程频率给定AO点引至变频器的外部频率给定端子,至于频率反馈没遇到过,按说应该仪表专业说需要啥我们反馈啥。
糖豆粑粑
发表于 2024-4-9 15:27:53
刚看了下变频器样本,变频器的输出模拟量端子好像可以定义输出是电流还是频率等等,各厂家应该大差不差
风倾倾
发表于 2024-4-9 17:41:31
民建从来不配这玩意
轻云舟
发表于 2024-4-9 18:21:53
本帖最后由 轻云舟 于 2024-4-9 18:24 编辑
糖豆粑粑 发表于 2024-4-9 15:16
图片一个变频电机自带的散热风机。正规来说工艺提条件时要提出来,而且这个风机的额定电流和风机功率还不是 ...
非常感谢,您这个0.37kw的风机是给90kw的电机用的吗?还有您那个“DCS稳妥”是什么意思?
风倾倾
发表于 2024-4-9 20:24:56
不代表 发表于 2024-4-9 11:12
这东西暖通不提供条件吗
{:1_491:}为啥这玩意从来没看我们暖通提过,不过我们这也没自控专业
风倾倾
发表于 2024-4-9 20:36:28
风倾倾 发表于 2024-4-9 17:41
民建从来不配这玩意
不知道楼主说的和我们经常做的变频空调机组啥的是不是一个东西,变频空调机这种的我问过项目了,那个冷却风扇可以不用管,厂家会优化~