libocai 发表于 2024-4-11 18:24
GB55037这条是说自动切换装置,和GB51348那条不太一样。GB55037的范围更大,可以说有这个自动切换功能就可 ...
你自己怎么理解都行,
但字面意思肯定不是你说的这样,
GB55037实施指南的图(见7#)表达的很清楚,这也是编制人真实意思(这本指南是编制组编的)。
55037-101.6条条文里的配电箱不是GB51309应急照明的集中电源或非集中电源的应急照明配电箱。
看看论坛里相关帖子吧,大部分人认同这一点。
个人意见:集中电源箱本身就有自动切换的功能,问题是审图办是不是认可这种做法,因为一旦认可这种做法,不管是一级、二级还是三级消防负荷,所有应急照明配电箱都可以只进一路电源了,和现在普遍的做法不一致,没人敢这么做 zhang1715 发表于 2024-4-12 16:37
个人意见:集中电源箱本身就有自动切换的功能,问题是审图办是不是认可这种做法,因为一旦认可这种做法,不 ...
1、不是审图认不认可的问题。
审图也是执行规范,
而且审图完了还有复查抽查,
审图人也要承担漏审强条的风险。
2、GB55037这一天仅针对消防二级及以上负荷,
三级消防负荷不受这一条文约束,
还是可以按照GB51309做法。 wangguichao66 发表于 2024-4-13 09:31
1、不是审图认不认可的问题。
审图也是执行规范,
而且审图完了还有复查抽查,
1.集中电源箱有蓄电池作为备用电源,满足二级负荷要求,2.集中电源可以在市电断开后自动切换到蓄电池供电,所以应急照明配电箱只进一路电源满不满足消防一级或二级的要求呢? zhang1715 发表于 2024-4-15 11:10
1.集中电源箱有蓄电池作为备用电源,满足二级负荷要求,2.集中电源可以在市电断开后自动切换到蓄电池供电 ...
看看16#帖子 zhang1715 发表于 2024-4-15 11:10
1.集中电源箱有蓄电池作为备用电源,满足二级负荷要求,2.集中电源可以在市电断开后自动切换到蓄电池供电 ...
审图的都知道,但是不敢放松,万一同行抽查提这个意见,住建通报批评,审图也不好过。
最直接的事,是设计院去发个函给规范组,让规范组澄清。
页:
1
[2]