有没有新疆的同行聊一聊
最近公司在新疆有项目,听说新疆审图严格,想了解一下,本人坐标云南 按规范一般问题不大 这玩意也分人 项目目前在沙漠里面,看看各位老师能不能给我一些意见我现在考虑到的就是接地电阻可能不满足,沙漠温差大,听说还有冻土,室外敷设管线,有没有什么需要讲究的,电缆载流量的折算还有什么考虑,另外我们这边是南网,平时做设计配电室这边都是由电力院完成,新疆这边应该是国网吧,变配电室是否要全部完成,是否还需要当地来深化。还有就是有没有需要关注的新疆地标,请各位大神给我一点指点,在此谢过了。
wj8326471 发表于 2024-4-9 10:43
我现在考虑到的就是接地电阻可能不满足,沙漠温差大,听说还有冻土,室外敷设管线,有没有什么需要讲究的, ...
沙漠中的酒店 wj8326471 发表于 2024-4-9 10:43
我现在考虑到的就是接地电阻可能不满足,沙漠温差大,听说还有冻土,室外敷设管线,有没有什么需要讲究的, ...
1、新疆图审不算严格吧,只是有很多地方标准和地方图集。
2、肯打人工接地极,接地电阻不是问题。
3、项目在沙漠里,不知道外电条件怎么样,最好跟供电部门提前沟通好。 坐标青海:说一说本地做法:冻土层的地区 那就埋深冻土层以下,永久冻土,那就全程穿钢管。关于电缆载流量,按温度选即可,关于断路器等开关电气,按照海拔的折减系数算一下 wj8326471 发表于 2024-4-9 15:07
沙漠中的酒店
你好!项目应该已经完成了吧,备用电源怎么考虑的?