113120 发表于 2024-4-7 15:03:21

应急灯壁装和疏散指示吊装时,安装高度不低于多少呢?

本帖最后由 113120 于 2024-4-7 15:12 编辑

请问,应急灯壁装和疏散指示吊装时,安装高度不低于多少呢?我记得哪本规范中好像说过,但是找不到了

xiuyou 发表于 2024-4-7 16:05:15

GB51309-4.5章

libocai 发表于 2024-4-9 16:27:08

GB51348-2019-13.6.5宜为2.0~2.5米、

风倾倾 发表于 2024-4-9 20:28:17

实际做的时候肯定要看建筑控高的,尤其地库车道控制多高,你的灯就挂多高。