暖通空调系统主干管的70度阀门需要接入火灾报警系统吗?没有相关要求吧
暖通空调系统主干管的70度阀门需要接入火灾报警系统吗?没有相关要求吧 暖通规范有要求,具体看暖通提资吧有人做有人不做,如果是FDS当然就是要啦 本帖最后由 snowfox1990 于 2024-4-1 10:45 编辑空调系统的你做它干啥啊,看看火报规的4.5.4和4.5.5呗?
我意思是暖通爱设70℃让他们设去,只有防烟、排烟相关的才需要进火灾自动报警系统
民规应该有规定。 chipy 发表于 2024-4-1 10:56
民规应该有规定。
有,但是只有通风管出口的需要接入,民规13.4.4.6 snowfox1990 发表于 2024-4-1 11:01
有,但是只有通风管出口的需要接入,民规13.4.4.6
这条规定其实一点儿都没道理 x01oct 发表于 2024-4-1 11:19
这条规定其实一点儿都没道理
有一说一这个不是强条,不理也就不理了 现在的FAS系统已经很庞大了,把自己消防那点儿设备管好就不容易了,着火时,该动的消防泵动起来,该动的排烟风机/正压风机都动起来,等等类似的消防设备都正常的动起来,就已经很不容易了。
去管什么普通空调啊,这些事情让火灾确认后直接去变电所低压柜直接切电不是更简单么。
搞那么复杂,好像fas自己功能挺多,挺可靠似的~~ 火灾时空调系统已经断电了,这个阀门动作与否和电气没关系了 snowfox1990 发表于 2024-4-1 11:24
有一说一这个不是强条,不理也就不理了
一般不理,有验收的时候,验收人员提过。确实没有道理。 现在的规范是但凡是个防火阀,都得介入报警系统啊 zhj529 发表于 2024-4-2 22:32
现在的规范是但凡是个防火阀,都得介入报警系统啊
哪个规范这么说的……