高压电流互感器的保护比值怎么取
比如高压保护流变10P20,这个20是通过什么计算出来的吗。我查了好多资料讲短路电流÷互感器一次电流,算出来都不对,请哪位大神知道的讲解下最好举例。谢谢 wk1012652751 发表于 2024-4-1 12:13谢谢 迷糊了
我说话直,您别在意。这可能不只是迷糊的问题。或者说良好的专业训练,以及由此养成的良好专业习惯,可以大幅度降低这种迷糊。
我一向看法是,专业水平高低没什么了不起,但专业素养很重要。坛子里我也经常出言不逊,没有什么修养的坏老人的样子,主要是看不惯山寨作风盛行。关键是山寨的还比专业的更理直气壮,还咄咄逼人{:1_478:} 这个我没有看懂图片上的意思
还有这我查找的 按照这个上面讲比如:母线短路电流20KA/CT一次电流100A=200.算出来不对啊。那保护流变那5P200.是不是单位问题啊。大神有会的解释下。
wk1012652751 发表于 2024-4-1 09:47
还有这我查找的 按照这个上面讲比如:母线短路电流20KA/CT一次电流100A=200.算出来不对啊。那保护流变那5P2 ...
你算错了,人家给的是2kA。 本帖最后由 dqaq 于 2024-4-1 10:03 编辑
上面说的只是简化算法,,二次负载不超过额定值时,为充分但非必要条件。 dqaq 发表于 2024-4-1 10:00
你算错了,人家给的是2kA。
2/100=0.02。这也比对吧 wk1012652751 发表于 2024-4-1 10:55
2/100=0.02。这也比对吧
真有点无语了。2000A/100A=?
列算式这种基本专业规范还是要遵守的,就如你前面列的(简化一下),20kA/100A=200,有这样列算式的吗!!! dqaq 发表于 2024-4-1 11:00
真有点无语了。2000A/100A=?
列算式这种基本专业规范还是要遵守的,就如你前面列的(简化一下),20kA/1 ...
谢谢 迷糊了{:1_470:} dqaq 发表于 2024-4-1 11:00
真有点无语了。2000A/100A=?
列算式这种基本专业规范还是要遵守的,就如你前面列的(简化一下),20kA/1 ...
那我是20KA(20000/100=200)保护吗 本帖最后由 dqaq 于 2024-4-1 12:37 编辑
wk1012652751 发表于 2024-4-1 12:24
那我是20KA(20000/100=200)保护吗
如果不看具体数字,只是大,那未必不能保护。要看CT的二次负荷轻重。如果二次负荷小于额定负荷,则电流倍数可以超过30倍,还能保证复合误差不超过5%。到底能超30倍多少,可以查“误差限值曲线”,就跟老CT的10%误差曲线类同。 CT额定准确限值电流大于短路电流,短路电流7000A,准确限值系数20,额定一次电流就要400A。400*20大于7000 按速断整定电流算 学习了,还是要弄清楚主要关键和相关节点
非常感谢 学习学习
页:
[1]