113120 发表于 2024-3-30 14:55:18

地面插座

请问,地面电源插座的防护等级不低于多少呢?这个有规范要求吗?

树欲静而风不止 发表于 2024-4-1 08:54:12

原来论坛讨论过:
展览建筑设计规范 JGJ218-2010 7.4.3 5 地面出线盒布点、综合设备管沟、管井和室外地面出线井载荷能力应与周围地面的载荷能力一致,防护等级不应低于IP54;其电源插座应采用安全型,室外布置时,电源插座的防护等级不应低于IP54;

住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015 10.3.3 5 可能被溅水的电源插座应选用防护等级不低于IP54的防溅水型插座;
页: [1]
查看完整版本: 地面插座