机械岛 发表于 2024-7-2 21:22:22

本帖最后由 机械岛 于 2024-7-2 21:23 编辑

myface 发表于 2024-7-2 13:37
图中这个是施工之初就定的好的才能做下去,跟楼主说的做完了测出来电阻不满足再外加人工接地极是两回事了 ...
没审题,我还以为是建筑物地基接地极与周围土壤存在绝缘,然后在设计阶段采取环形接地极,这个可以去DEHN公司看看,有没有改造案例。

?_446231510 发表于 2024-7-3 11:13:23

机械岛 发表于 2024-7-2 21:22
没审题,我还以为是建筑物地基接地极与周围土壤存在绝缘,然后在设计阶段采取环形接地极,这个可以去DEHN公 ...

这里请教一下,德国项目是否有只利用建筑钢筋做自然接地极,不额外敷设人工接地材料的做法,为什么感觉海外项目基本都是做人工接地极。

机械岛 发表于 2024-7-4 09:28:11

本帖最后由 机械岛 于 2024-7-4 09:34 编辑

?_446231510 发表于 2024-7-3 11:13
这里请教一下,德国项目是否有只利用建筑钢筋做自然接地极,不额外敷设人工接地材料的做法,为什么感觉海 ...
要看建筑物的地基的工艺,建筑工艺我并不是很懂,具体要看DIN18014标准。

您说的应该是地基接地极(Fundamenterder),它是由一个封闭的环形导体组成,并沿着建筑物外边缘嵌入混凝土中。如果预期地基接地极的接地电阻较高,例如在使用防水混凝土(WU-Beton)建造“Weißen Wanne”时,或者使用耐冲击塑料膜(凸纹膜)或玻璃泡沫碎石作为洁净层(Sauberkeitsschicht)时,则需要在地基外部安装环形接地极(Ringerder)。此环形接地极将取代Fundamenterder的功能,改善接地电阻。

但是木已成舟,接地电阻不合格的整改我就不了解了。





wangguichao66 发表于 2024-7-4 09:53:21

好资料!谢谢分享!
对于利用建筑物基础垫层做防雷接地涉及到GB55024两个规范条文。
1、7.1.9-2当基础材料及周围土壤达到泄放雷电流要求时,应利用基础内钢筋网作为防雷接地装置。
条文说明:当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,可以利用基础内的钢筋作为接地装置。

2、7.2.8-4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;
条文说明:...为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。
在预期接触电阻不满足要求的情况下,为了避免外接接地体采用镀锌钢材出现电化学腐蚀,垫层(现在用C15混凝土比较多)里用镀锌钢材做接地,这样可以节省成本。
这是前两天看到一篇文章推荐的做法。
页: 1 [2]
查看完整版本: 接地材料