火灾报警能否不联动喷淋和消火栓系统,自成区域报警系统?
请教一下,一个独立的宿舍建筑,本来按规范不需要设火灾报警和喷淋,现在学校想加,那可以采用区域报警系统么,不带任何联动,主要是没有条件设置消防控制室,如果采用集中控制型的,还需要设消控室
想直接采用区域报警系统,这样报警主机直接设在小值班室里,
我觉得可行。因为喷淋和消火栓都可不必依赖报警系统独立运行。但在论坛上也听说有的地方要求一旦上了报警,喷淋和消火栓系统就变成自动联动消防设备了必须接入,也就不能做成区域报警形式了(莫名奇妙) 可以自成区域报警系统 忘了是哪里的答疑文件 不过前些时候公众号上有篇文章,学校宿舍都要设置火灾报警系统 树欲静而风不止 发表于 2024-3-26 17:07
不过前些时候公众号上有篇文章,学校宿舍都要设置火灾报警系统
是的,依据是卫计委的规范好像是,现在最好直接都做上,主要是报警型式有点疑问的 找到江苏省的解释,还是要按集中报警系统设置
树欲静而风不止 发表于 2024-3-26 17:05
忘了是哪里的答疑文件
这条里面的低压压力开关和流量开关启泵,不就是联动了吗{:1_475:} 一个建筑群里任一个单体独立建筑,你给他设成区域报警系统,就可以不联动整个建筑群里的消防水泵等系统?意思是这个建筑,不执行火规? 上了报警系统,就要执行火规啊,不能选择性执行条文啊,因为你选择的是区域报警,所以不执行联动,明明有水泵要联动嘛 GB55036的2.0.2条条文说明里对哪些属于需要联动的“自动灭火系统”有详细说明,
原文如下:2.0.2 本条规定了消防设施启动和运行的基本性能要求。建筑消防给水与灭火设施既要确保其有效性,也要具有足够的可靠性。除消火栓系统、湿式及干式自动喷水灭火系统、闭式细水雾灭火系统外,大部分自动灭火系统(如泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和开式细水雾灭火系统等)需要与火灾报警系统联动自动启动作为主要启动方式。需与火灾自动报警系统联动的系统应确保其及时动作,系统的响应时间应满足有效灭火、控火、防护冷却和防火分隔的要求。
本来个人以为GB55036可以终结这种争议,
但实际上并非如此,
众多消防主管部门和专家还是坚持原来的看法。
所以,设计师还是按照本地的习惯做法来吧。 zhj529 发表于 2024-3-26 22:47
上了报警系统,就要执行火规啊,不能选择性执行条文啊,因为你选择的是区域报警,所以不执行联动,明明有水 ...
执行GB50116也未必是规范的所有条文都要执行,
第4部分的内容明显是针对集中报警系统和控制中心报警系统的,
如果区域报警系统也要执行联动规范条文,
那何必搞个区域报警系统? 雷风zy 发表于 2024-3-26 17:36
找到江苏省的解释,还是要按集中报警系统设置
20年的审图技术问答 雷风zy 发表于 2024-3-27 09:11
20年的审图技术问答
我手头的版本没有此条
rainmen_73 发表于 2024-3-27 09:30
我手头的版本没有此条
不知道哎,你看看这个
页:
[1]
2