应急照明施工接线是否需要连接双立管
项目为联排别墅类型的四层商用办公楼应急照明系统采用非集中控制型,火灾时由灯具自行点亮(强制点亮)。
应急照明箱在一楼,灯具在楼梯间,实际施工中引上的立管是否有必要预埋两根立管和线,目前项目是按双立管施工(图1),施工图纸(图3);
可是我咨询过其他项目的人,说没必要双立管,就按(图2)施工即可;
想问下各位,按双立管的依据是什么,本人是造价人员,不太了解施工接线这方面,麻烦各位帮忙能够解答。
这是两种东西,应急照明是消防的,普通照明是非消防的 你这图一图二都不是一个东西啊 没看太明白,双管的目的是啥?一路接普通照明,一路接应急疏散照明吗?那没毛病啊。
图2里只有应急疏散照明,当然是一根管啊。 图纸上标注的一路埋管是普通照明,一路埋管是应急照明,所以才有图一里面的双立管。你发的图二仅有应急照明,自然就只有一根管。没毛病。 同问 那这种应急指示灯或疏散照明是不是像插座那样一上一下布两根线,从顶上下来接方向灯,然后再一根线回上去接后面的其他方向灯,只有一根管穿线上面还要留接线盒吗,比如插座0.5m上去再0.5m线下来,走地接下一个插座。 我的理解:你的图两种可能,1、消防与非消防管线要分开敷设。 2、 线管内线缆不应超过管内径的40%,超过就需要敷设2双管。 如果是采用非集中型的就不是图3中的2*2.5,非集中的是交流220V火地零再加一根强起线,这几根线要在一根管;另外你如果指楼梯间立管要不要双管,从图上看是还有普通照明当然是要2根管