ylz2000 发表于 2024-3-25 15:08:45

10/0.4kV配电室风管不能过配电设备上方出自那个规范;这种配电室可以做中央空调吗?

10/0.4kV配电室风管不能过配电设备上方出自那个规范;这种配电室可以做中央空调吗?

myface 发表于 2024-3-26 11:18:38

空调风管容易有水的。配电室没有规定说不能装中央空调,有很多也是这么配的。但也要具体看,有些场所要求稳定性比较高,天热的时候空调停了可能会影响柜子,甚至可能跳停的,有的是柜式空调都要冗余备用的。

zy456132 发表于 2024-3-26 12:15:01

满足层高,不是裸导体应该是没要求的

hastings 发表于 2024-3-26 14:10:38

万能的《低压配电设计规范》4.1.3条,配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。

yangp6600 发表于 2024-3-26 17:21:59

规范GB50054,GB50053上都有布置要求

wc9205 发表于 2024-3-27 07:39:46

谢谢分享

风行水上 发表于 2024-5-10 17:05:08

风管保温就可以,不是给配电室用的风管不能穿过配电室;冷凝水管不能从从配电柜上方过,风口不能在配电柜上方;