建筑物入库处指哪里

《民标》12.4.11条5款:TN接地系统中的PEN导体,应在建筑物的入口处进行总等电位联结并重复接地。

这里的“建筑物的入口处”指哪里,是不是本建筑物的第1级配电箱处?还是一层或者地下室进线处?
如果进线配电箱设置在4层,这个PEN在何处分成PE和N


树欲静而风不止 发表于 2024-3-25 15:29:20

本建筑物的第1级配电箱处

树欲静而风不止 发表于 2024-3-25 15:31:07

电源进户处设置隔离也是一样,在其第一级配电箱处

DDou 发表于 2024-3-26 12:32:10

树欲静而风不止 发表于 2024-3-25 15:31
电源进户处设置隔离也是一样,在其第一级配电箱处

树总,请教下,像电梯、屋顶空调室外机这种,配电箱在屋顶,专用回路从室外引至屋顶机房了,必须要在一层进户处设置隔离箱并重复接地吗,还是说也可以在屋顶做重复接地,一层就不设隔离箱了,谢谢

树欲静而风不止 发表于 2024-3-26 14:12:38

DDou 发表于 2024-3-26 12:32
树总,请教下,像电梯、屋顶空调室外机这种,配电箱在屋顶,专用回路从室外引至屋顶机房了,必须要在一层 ...

可以直接专用回路从室外引至屋顶机房

DDou 发表于 2024-3-31 15:36:09

树欲静而风不止 发表于 2024-3-26 14:12
可以直接专用回路从室外引至屋顶机房

谢谢解答,以前有被提过要在一层进建筑处设隔离箱,提了两点;一是电缆转换,室外不用防火电缆,室内要用防火电缆;二是,在一层进建筑物做重复接地,设SPD。所以一直有疑惑。

xiuyou 发表于 2024-4-1 08:28:08

如果要按文字意义符合条文要求,屋顶设备的配电回路就是要在进户处加一个隔离箱。