nihaoccs 发表于 2024-3-23 16:39:55

tncs系统关于断路器选择

tnc-S系统进线断路器能用四极开关么?之前我一直用的三极,规范不是说不应采用4极么,为啥图审认为要用4极开关?

轻云舟 发表于 2024-3-24 10:13:41

审图的是不是根据低规认为要断开所有极?不过规范说当N可靠接地时可以不断开,所以我认为3P就行

x01oct 发表于 2024-3-24 16:56:07

断路器设在了接地点之后吧?

nihaoccs 发表于 2024-3-24 20:19:12

x01oct 发表于 2024-3-24 16:56
断路器设在了接地点之后吧?

这个是啥意思?没看懂

nihaoccs 发表于 2024-3-24 20:20:38

轻云舟 发表于 2024-3-24 10:13
审图的是不是根据低规认为要断开所有极?不过规范说当N可靠接地时可以不断开,所以我认为3P就行 ...

3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
      1 除在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
      2 剩余电流动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期出现的对地泄漏电流;
      3 剩余电流动作保护电器的类型,应根据接地故障的类型按现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829 的有关规定确定。
提的这一条。

x01oct 发表于 2024-3-24 20:36:48

nihaoccs 发表于 2024-3-24 20:20
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
      1 除在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的 ...

你TNCS设断路器,跟剩余电流有什么关系?

nihaoccs 发表于 2024-3-25 09:04:56

x01oct 发表于 2024-3-24 20:36
你TNCS设断路器,跟剩余电流有什么关系?

谁知道 反正提的这条

轻云舟 发表于 2024-3-25 09:42:40

nihaoccs 发表于 2024-3-25 09:04
谁知道 反正提的这条

哥们你这样回复,让大神们如何回答你?

rainmen_73 发表于 2024-3-25 15:23:16

针对审图意见的疑问就要把图审意见原文和设计图纸都贴出来看

myface 发表于 2024-3-26 11:26:35

参照下看有没这些情况:




zy456132 发表于 2024-3-26 12:13:30

是不是电气火灾方面的考虑300mA

xuxizhong 发表于 2024-3-27 18:28:40

接地后再进进线开关,特别是主开关带漏电的
页: [1]
查看完整版本: tncs系统关于断路器选择