请问风机控制的问题
事故风机需要室内和室外都放控制按钮那么,风机的配电箱就在门口,能否把室外的按钮直接放在配电箱中呢~{:1_476:}
可以啊,系统图画出来就没问题啦 看图集吗,配电箱在门口附近的,可以取消此位置的按钮,配电箱上本身有按钮。 童年真好 发表于 2024-3-21 11:07
看图集吗,配电箱在门口附近的,可以取消此位置的按钮,配电箱上本身有按钮。 ...
请问是不是16D303-2图集上的{:1_469:} 当然可以 方便操作即可,如果配电箱在角落,并不一定合适。 whitepigeon 发表于 2024-3-21 15:12
方便操作即可,如果配电箱在角落,并不一定合适。
谢谢你的回复{:1_457:} 但是有个问题。万一事故后房间不能进人呢?比如有毒气体泄漏。 dqaq 发表于 2024-3-21 16:45
但是有个问题。万一事故后房间不能进人呢?比如有毒气体泄漏。
他这种,配电箱在室外门口 无量功德天尊 发表于 2024-3-21 11:22
请问是不是16D303-2图集上的
是的,图集上写了 轻云舟 发表于 2024-3-21 14:39
当然可以
{:1_476:}{:1_429:}谢谢~ 可以的,箱子上本身就集成了按钮~