火灾自动报警线路

一个建筑物,消防控制室在其他楼上,这个建筑物的报警线路,除消防广播和消防电话外的其他24v线路可以合成一根多芯电缆吗,然后室外穿管做手孔井。多芯电缆会不会发热影响信号传输

ydn 发表于 2024-3-21 21:11:04

可以,信号线合成一路,电源线合成一路,

snowfox1990 发表于 2024-3-22 07:52:15

有一说一,如果有直接控制线的话也得单独穿管,然后其他线路是否可以合并用一根线我没这么做过,但是肯定可以共同穿一根管,如果担心合并布线发热,可以在室外部分把线芯直径径选大一到两号,就是你室内用1.5的线室外用2.5的这样

whitepigeon 发表于 2024-3-22 11:04:43

发热影响信号传输?会有很大影响吗?

zy456132 发表于 2024-3-22 13:58:21

一般不同类型的各管各的,再说它们也不是从一台主机接出来的

huohai 发表于 2024-3-22 18:28:25

没有做过报警的外网,不懂。假如说一个楼有好5个风机,每个手动控制线是3芯的,那可以用15芯的电缆从室外接进来吗?在进线端做个端子箱,再分开。不知道消防厂家怎么做的