变压器选择计算中的问题
<P>1、消防负荷算不算到总负荷里面?</P><P>2、双变压器 ,备用负荷算不算到总负荷里面?</P>
<P>3、计算变压器的计算负荷,利用系数取多少?</P>
<P>4、变压器的负载率取多少?</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<P>我先说一下自己的做法</P><P>1、不算,原来还比较一下消防时切除的负荷,现在也不比较了,就不加了(纯消防负荷!)</P>
<P>2、算,考虑一台T失电时,另一台带失电变压器的全部一级和部分二级复合(其实就是全部二级负荷,因为只有三级负荷加失压脱口)</P>
<P>3、这个问题不好说,一般都取道0.5~0.7,共建和住宅群不一样,我就是想问问大家这两种情况大概取多少</P>
<P>4、0.8~0.85,实际运行能到60~70%的负荷率,经济运行</P>
<P>5、打字真辛苦,大家捧个场!</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<P>1、平时不用的消防负荷不算 (这一点很明确 但是具体实施也挺麻烦 我至今没有简单完美的解决办法)</P><P>2、这个问题看了1楼你自己的答案才明白主要是问什么 如果如你所说 应该计算 变压器 断路器 导体等的选择应该考虑该因素</P>
<P>3、你确定是问利用系数吗?</P>
<P>4、变压器的选择在实际工程中往往跟各种因素有关 比如一台故障时另一台要满足重要的全部负荷 如果抛开这些因素不谈 那么 变压器经常性负载应以变压器额定容量的60%为宜。</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<P>给黑子捧场来了。</P><P>变压器选择比较麻烦,主要取决于计算负荷的精度。</P>
<P>按照你的负载率,在一个建筑物中,那些消防负荷也就不算什么了。</P>
<P>再者,这些东西,基本上都是供电部门定,我很少考虑得象黑子这么细了。</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<P>1、平时要使用的消防负荷要算,火灾时才使用的消防负荷不算。变压器应能带动其下的所有消防和重要负荷。</P><P>2、双变压器 ,备用负荷算不算到总负荷里面?其实和第一条是一回事。实际中还要考虑非消防负荷的切断等,具体情况具体分析。</P>
<P>3、利用系数?需要系数?还是np或nq?</P>
<P>4、教科书是75。不过自从我来了成都,从来没有下过80%。基本上是85%左右。</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<P>谢谢大家的捧场,再说一下第三条,目前有两种算法,一种是计算变压器安装功率时,有的把每个出线回路的安装功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是需要系数;另一种是把每个出线回路的计算功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是同时系数;</P><P>所以,需要系数不会太高,一般会在0.65一下的,而同时系数一般不会太低,取0.8~0.9</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-5 21:57:29</I>)的发言<BR><P>1、平时不用的消防负荷不算 (这一点很明确 但是具体实施也挺麻烦 我至今没有简单完美的解决办法)</P></DIV>
<P><BR>是的,消防负荷加不加一直不好说,我觉得不是很明确</P>
<P>还有,要加消防负荷的话,是加该变压器的主用电负荷,还是连带备用负荷都加上?<BR></P>
回复:变压器选择计算中的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-6 22:27:47</I>)的发言<BR><P>谢谢大家的捧场,再说一下第三条,目前有两种算法,一种是计算变压器安装功率时,有的把每个出线回路的安装功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是需要系数;另一种是把每个出线回路的计算功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是同时系数;</P>
<P>所以,需要系数不会太高,一般会在0.65一下的,而同时系数一般不会太低,取0.8~0.9</P></DIV>
<P><BR>黑子,我有问题:</P>
<P>1、一种是计算变压器安装功率时,有的把每个出线回路的安装功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是需要系数;</P>
<P>这个需要系数怎么取?</P>
<P>2、“需要系数不会太高,一般会在0.65一下的,”</P>
<P>黑子,怎么会这么笼统?还这么低?住宅?</P>
<P>3、“另一种是把每个出线回路的计算功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是同时系数;”</P>
<P>如果是专用变压器,所有的负荷都是同一种,最后还要乘这个同时系数吗?</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-6 22:27:47</I>)的发言<BR><P>谢谢大家的捧场,再说一下第三条,目前有两种算法,一种是计算变压器安装功率时,有的把每个出线回路的安装功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是需要系数;另一种是把每个出线回路的计算功率相加,这时,他算变压器的计算功率时,乘的就是同时系数;</P>
<P>所以,需要系数不会太高,一般会在0.65一下的,而同时系数一般不会太低,取0.8~0.9</P></DIV><BR><BR>你说的是有功同时系数,计算时还要算上无功同时系数,取值为0.95~1
回复:变压器选择计算中的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-6 22:31:02</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-5 21:57:29</I>)的发言<BR>
<P>1、平时不用的消防负荷不算 (这一点很明确 但是具体实施也挺麻烦 我至今没有简单完美的解决办法)</P></DIV>
<P><BR>是的,消防负荷加不加一直不好说,我觉得不是很明确</P>
<P>还有,要加消防负荷的话,是加该变压器的主用电负荷,还是连带备用负荷都加上?<BR></P></DIV>
<P><BR>平时不用的消防负荷不算 是很明确的 </P>
<P>但是麻烦的是如何让自己的技术方案满足要求 包括消防时如何确保供电<BR></P>
回复:变压器选择计算中的问题
<P>回答冷兄:</P><P>1,不知道怎么取,没有什么规范和依据,只能靠经验了</P>
<P>2、变压器的总需要系数不会太高,取到0.7已经很大了,不论是公建还是住宅,所以很笼统的,当然,变压器越大,需压系数会越小的</P>
<P>3、需要乘以同时系数的,因为你所有的出线回路也有个同时工作的系数的</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<P>回答无限:<BR>平时不用的消防负荷不算 是很明确的</P><P>可是民规上说是要比较大小的,无限斑竹有何独到见解?</P>
回复:变压器选择计算中的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 19:14:56</I>)的发言<BR><P>回答无限:<BR>平时不用的消防负荷不算 是很明确的</P>
<P>可是民规上说是要比较大小的,无限斑竹有何独到见解?</P></DIV>
<P><BR><BR>对 民规 技措都说过</P>
<P>我的依据是 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 电气 2007 第2.2.2 不只可以回答这个问题 还可以回答LZ的其它一些问题包括需要系数的问题 同时系数的问题 变压器常用负载率(2.5.2)的问题</P>
<P>需要说明的是 这里的不算不是不计算 而是不计入 或者说 不列入</P>
<P>在工程中 必须要比较计算 并由此来确定变压器 导体 保护电器等等 而且如我在2楼9楼所说 技术方案有时是很麻烦的。</P>
回复:变压器选择计算中的问题
恩,有道理,回头看看无限斑竹说的那个 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 电气 2007 第2.2.2回复:变压器选择计算中的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 19:12:51</I>)的发言<BR><P>回答冷兄:</P>
<P>1,不知道怎么取,没有什么规范和依据,只能靠经验了</P>
<P>2、变压器的总需要系数不会太高,取到0.7已经很大了,不论是公建还是住宅,所以很笼统的,当然,变压器越大,需压系数会越小的</P>
<P>3、需要乘以同时系数的,因为你所有的出线回路也有个同时工作的系数的</P></DIV>
<P><BR><BR>黑子,我是这么做的:</P>
<P>1、变压器的容量计算,把各个负荷分类,取不同的需要系数,然后得出各自的计算负荷;</P>
<P>2、所有计算负荷相加,总数乘一个同时系数,这个是配电房母线上的计算负荷。</P>
<P>3、你的算法我说不准,感觉有点象同时系数法,这种方法现在采用的不多。</P>
<P>4、同种负荷是否乘需要系数以后再乘一个同时系数,我也支持你的说法,我一直是在最后的配电母线上再乘一个同时系数,现在有人告诉我不应该再乘了,我觉得是不是现在的理论方向变了。</P>
页:
[1]
2