住宅小区路灯是用TN-S还是TT?
住宅小区路灯是用TN-S还是TT? 住宅小区路灯配电箱设置哪里最为合适? 还是对TT有抵触啊! dqaq 发表于 2024-3-20 09:31还是对TT有抵触啊!
TT的话景观灯和草坪灯都得单独做接地极。TN-S的话有故障电压转移,TN-S的路灯是否需要做局部等电位? TT不用每盏灯都做接地极。做根PE线,首末端接地,与L、N线共管敷设即可。 现在小区内还是TN-S吧,根据民标10.7.4.3,没超20m应该和建筑一致 民用建筑项目中,TT系统采用共同接地是常态。比如别墅采用TT,户内配线与TN-S完全一样,并不需要每个插座都去打个接地极。只要PE线可靠连接在在进户处得接地极就行。 dqaq 发表于 2024-3-20 09:44
民用建筑项目中,TT系统采用共同接地是常态。比如别墅采用TT,户内配线与TN-S完全一样,并不需要每个插座都 ...
TT共用接地极也是有故障电压转移情况吧,漏电灵敏度是否可以?TN-S的话每个灯是都需要做等电位? shitou123456 发表于 2024-3-20 10:00
TT共用接地极也是有故障电压转移情况吧,漏电灵敏度是否可以?TN-S的话每个灯是都需要做等电位? ...
根据民标10.7.4.3,没超20m应该和建筑一致,这个怎么理解,是距离所有建筑还是电源引出的建筑? shitou123456 发表于 2024-3-20 10:00
TT共用接地极也是有故障电压转移情况吧,漏电灵敏度是否可以?TN-S的话每个灯是都需要做等电位? ...
与TN-S相比:第一,不会有电源地的转移电压。第二,不会有各栋建筑物MEB上的转移电压。只有路灯外壳故障电压会转移,且转移的范围一般不超过一个回路。但路灯一定要设RCD,故障电压会在规定时间内消失的,转移电压并无危险。 TT啊 dqaq 发表于 2024-3-20 09:41
TT不用每盏灯都做接地极。做根PE线,首末端接地,与L、N线共管敷设即可。
路灯和庭院灯还有防雷接闪的问题,不单灯做接地的话,最好沿管线路由通常敷设接地扁钢。 学习受教了 民规里“安装于室外的景观照明中部分设施位于距建筑外墙20m以内范围的,应与室内系统的接地形式一致;全部设施均位于距建筑物外墙20m以外的照明回路,宜采用TT接地形式;”