吸烟式感烟探测器布置相关
最近在做一个机场项目,负责人排定报警采用吸烟式感烟探测器+火焰探测器组合形式。之前没有接触过类似的项目没参考的图纸。在论坛搜了下参考14X505-1 50页。有些疑问,吸烟式感烟探测器布置需要考虑梁吗?组合形式接到火灾控制盘吗 吸烟式感烟探测器是空气采样吗? cc9082 发表于 2024-3-19 07:43
吸烟式感烟探测器是空气采样吗?
是的 6.2.17探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径等应符合感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。
采样管是有主机的,通过主机接入火灾报警系统。
管路采样式吸气感烟火灾探测器是包括探测器和采样管组成,通常探测器距地1.5米壁装,采样管连接到探测器,烟雾通过采样管的采样孔传到探测器,探测器接入到火灾自动报警回路 采样孔的保护面积相当于一个点型感烟式火灾探测器的保护面积 有梁的话采样管要固定在梁上 cc9082 发表于 2024-3-19 07:43
吸烟式感烟探测器是空气采样吗?
吸气式感烟火灾探测器也称为空气采样烟雾探测器、极早期烟雾探测器,属特种火灾探测器,它是一种基于光学空气监控技术和微处理器控制技术的烟雾探测装置,运用了先进的数字微处理器技术,能主动地采集探测区域内的空气样本并分析是否存在烟雾颗粒,具有早期火灾探测功能及许多其它烟雾探测系统不具备的特性。 和烟感一样要避开梁的,采样管可以三通伸到梁窝内。探测器通过总线接至极早期主机,需要三个输入模块接入火灾报警系统 参考图集03X502_空气采样早期烟雾探测系统
页:
[1]