电动车充电等场所的末端回路应设置限流 式电气防火保护器
160千瓦或320千瓦的汽车充电桩的限流式电气防火保护器有对应的厂家么?怎么选型? 好像没这么大规格的,你搜下赛夫电气和安科瑞电器, 160、 320 本就是走非标准路线了,没有产品配套规范没想到能选用超级快充
建议改为60{:1_428:} D800-1~8 发表于 2024-3-18 12:00
160、 320 本就是走非标准路线了,没有产品配套
规范没想到能选用超级快充
甲方要用这么大的,所以也没法改{:1_428:} DDou 发表于 2024-3-18 09:44
好像没这么大规格的,你搜下赛夫电气和安科瑞电器,
能查到最大的就125A{:1_428:} 没有 现在看到的要设限流式电气防火保护器的要求的规范条文是民标13.5.5,
题主的160千瓦或320千瓦的汽车充电桩应该不会是放在民用建筑内的,
个人认为没必要执行这一条。 这么大规格的算直流充电桩了,非交流充电桩。可以不设限流式电气防火保护器 交流的本来也没什么用处,也许连设了比不设好这样的说辞都未必成立 wangguichao66 发表于 2024-3-19 08:49
现在看到的要设限流式电气防火保护器的要求的规范条文是民标13.5.5,
题主的160千瓦或320千瓦的汽车充电桩 ...
好的好的,确实是厂房内的 一般都是交流用,直流不考虑,也没有配套产品。