航空障碍灯
以前没有做过航空障碍灯,这次需要做一个了,哪位大神给截个图,学习学习怎么做了啊设计院就预留个电源(负荷级别建筑物最高,一般双切箱供电,特级让他带蓄电池) 其余就按照GB5138第10.2.7 和卷帘门一样做法,
配电到航空障碍灯的箱子
什么颜色、怎么闪、怎么控制,障碍灯几米一个、怎么装避雷针,这些就不管了
交给专业的人来做
总说明可以交代一下
屋顶的管线不得预留了?预留管线的话,灯具位置就得确定了啊 同意5楼的,需要预留管位 设置要求看 gb51348 10.2.7P127
10. 2. 7 航空障碍标志灯的设置应符合下列规定:
1 航空障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位;
当制高点平面面积较大或为建筑群时, 除在最高端装设障碍标志
灯外, 还应在其外侧转角的顶端分别设置航空障碍标志灯。
2 航空障碍标志灯的水平安装间距不宜大于52m;垂直安
装自地面以上45m起, 以不大于52m的等间距布置。
3 航空障碍标志灯宜采用自动通断电源的控制装置, 并宜
采取变化光强的措施。
4 航空障碍标志灯技术要求应符合表10. 2. 7的规定。
防雷接地做法见图集 15d501防雷与接地P43
屋顶航空障碍灯防雷装置安装。