风倾倾 发表于 2024-3-16 12:21:38

人防区域应急照明至非人防区时候需要和普通照明一样加装熔断器吗

当防护区内和非防护区灯具共用一路电源回路时

zhouke 发表于 2024-3-16 12:36:52

单独回路。

DDou 发表于 2024-3-17 12:42:15

老规范是防护区内外同回路时加熔断器,新规范好像要求不能同回路了。

qiu!4455 发表于 2024-3-17 13:44:22

不可以。。。。

cc9082 发表于 2024-3-18 08:16:51

建议两条回路,消防回路加熔断器容易被提

树欲静而风不止 发表于 2024-3-18 09:21:59

DDou 发表于 2024-3-17 12:42
老规范是防护区内外同回路时加熔断器,新规范好像要求不能同回路了。

哪个规范?

DDou 发表于 2024-3-18 09:24:33

树欲静而风不止 发表于 2024-3-18 09:21
哪个规范?

新的人防规范,4.1实施

树欲静而风不止 发表于 2024-3-18 09:29:45

DDou 发表于 2024-3-18 09:24
新的人防规范,4.1实施

谢谢

cadivy 发表于 2024-3-18 09:36:41

DDou 发表于 2024-3-18 09:24
新的人防规范,4.1实施

学习了,做民用设计的没关注到人防设计规范的更新,谢谢!

qiu!4455 发表于 2024-3-18 15:16:53

疏散照明在2023版人防规范出来之前也不可以,《应照标》3.3.2条..."输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载"

xswsymao 发表于 2024-3-18 17:24:22

3楼10楼说的对

xswsymao 发表于 2024-3-18 17:26:27

DDou 发表于 2024-3-17 12:42
老规范是防护区内外同回路时加熔断器,新规范好像要求不能同回路了。

大佬在哪里做人防,加个好友吧

x01oct 发表于 2024-3-19 08:01:49

qiu!4455 发表于 2024-3-18 15:16
疏散照明在2023版人防规范出来之前也不可以,《应照标》3.3.2条..."输出回路严禁接入系统以外的开关装置、 ...
熔断器不算开关装置、插座及其他负载

不能这么随意扩大规范条文的意思

x01oct 发表于 2024-3-19 08:03:17

树欲静而风不止 发表于 2024-3-18 09:29
谢谢

新人防规范改了不少东西,还是得小心

DDou 发表于 2024-3-19 14:35:47

x01oct 发表于 2024-3-19 08:01
熔断器不算开关装置、插座及其他负载

不能这么随意扩大规范条文的意思


同意,个人认为熔断器不算这些
页: [1] 2
查看完整版本: 人防区域应急照明至非人防区时候需要和普通照明一样加装熔断器吗