火灾时利用卷帘排烟......
请教各位大佬,丁类厂房,没有火灾报警系统,自然排烟,现在暖通提出,有些楼层排烟窗面积不够,要利用运货用的普通卷帘排烟,也就是火灾时要打开卷帘。这个电气怎么搞?用消防电源,那怎么联动打开?卷帘内侧设置烟温感不也是自欺欺人吗,等火烧到了这里才能动作啊,更何况一般都是联动关闭,还能联动打开? 越发觉得离谱{:1_430:} 就在卷帘处设置,烟如果不过来,就不排呗。。。烟过来了,能感应到,也能排。 自然排烟的排烟窗不用考虑联动,为什么卷闸门作为排烟窗就需要考虑联动问题?
逻辑上觉得合理吗? wangguichao66 发表于 2024-3-16 08:42
自然排烟的排烟窗不用考虑联动,
为什么卷闸门作为排烟窗就需要考虑联动问题?
逻辑上觉得合理吗? ...
暖通的自然排烟逻辑就从来都没合理过{:1_473:} 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-16 09:48 编辑
x01oct 发表于 2024-3-16 09:17
暖通的自然排烟逻辑就从来都没合理过
的确是!
通风专业的事情就不展开说了,
奇怪的是总有电气设计师自作多情老想着联动。
通风专业可开启外窗可以不考虑火灾时如何打开的问题,
电动卷闸门为什么不可以?
别忘了卷闸门都是有手动打开装置的,
这种手动打开装置和多数可开启外窗一样通常要在内侧操作。
自然排烟不需要联动,给个消防电就行 给消防电源,自然排烟需要人工去打开 是消防补风吧?? 烟气在顶部啊,门在底部,一般是进风的。