控制室内显示初期雨水池水位,并设置高低液位报警(-0.60);控制室内显示污水提升泵运行状态。
这种情况下,怎么控制啊
怎么控制?这个是自控专业的,但是电气也可以学习下 轻云舟 发表于 2024-3-14 09:41
怎么控制?这个是自控专业的,但是电气也可以学习下
谢谢您,那电气专业需要做什么?我是想在水池放个浮球开关,用2芯线接到消防控制室 问题描述不清,一般来说整个系统是自控的实现。
你是想说自控怎么实现,还是电气需要怎么配合提供自控接点。 液位计带远程表计,经过通讯线,接入控制室显示仪 污水提升泵运行状态,可以将运行、停止的状态灯搞一套远传至控制室 不跟一般潜污泵一样吗 是啊 这个不就跟消防泵房里的消防潜水泵差不多吗 谢谢各位{:1_452:}{:1_452:} 现在都高级的很,控制柜都设置的变频器加PLC,配合超声波液位计,所有信号,接通过物联网卡传输直手机APP,或者管理值班室电脑web界面,污水提升泵都是专业厂家设计,比普通消防泵,排污泵先进多了。 这个问题去年的时候我被内蒙古的专家提起过,我咨询过设备厂商,由于现在的设备特别先进,这个高低液位的显示一个是在现场的控制箱处有嵌入式面板显示,同时消防控制室处也会有显示,单文字回复即可。 奥利臭鸡炸炸炸 发表于 2024-3-14 16:41
这个问题去年的时候我被内蒙古的专家提起过,我咨询过设备厂商,由于现在的设备特别先进,这个高低液位的显 ...
谢谢您的解答,我觉得受益良多 打算用一个浮球开关的信号传到火灾报警控制器,因为那个液位的显示器那个别人说贵 无量功德天尊 发表于 2024-3-22 09:59
打算用一个浮球开关的信号传到火灾报警控制器,因为那个液位的显示器那个别人说贵 ...
你这是雨水泵,
和火警系统有毛线关系,
别忘了GB55024-2.0.3条第3款,无关的线路不得穿越,
穿越都违反强条你还直接接进去。
这里的控制室不能是消防控制室。 wangguichao66 发表于 2024-3-22 10:08
你这是雨水泵,
和火警系统有毛线关系,
别忘了GB55024-2.0.3条第3款,无关的线路不得穿越,
感谢提醒,上次有位老兄提醒过我,我脑子刚刚又浆糊了,再次感谢!直接去控制室!!