接闪杆必须要20公分直径吗
接闪杆必须要20公分直径吗,不论高矮了 短的也可以直径16(最小) 图集15D501 P23 哪里有接闪杆20公分这个要求? 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-13 17:47 编辑GB55024-7.17
3 当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的直径不应小于20mm,热镀锌钢管的直径不应小于40mm。
估计题主把单位搞错了。
GB55024通规7.1.7条就不分短长杆了,和GB51348的11.6.3条、GB50057的5.2.2条差别很大 肯定按55024