风倾倾 发表于 2024-3-10 12:52:40

无机房电梯配电箱放在什么位置

配电小间还是就近扔电梯厅,如果放在电梯厅,精装可以隐蔽处理吗

那年的你 发表于 2024-3-10 17:38:17

放在顶层电梯层门两侧。

x01oct 发表于 2024-3-11 07:30:59

那年的你 发表于 2024-3-10 17:38
放在顶层电梯层门两侧。

你说的是控制箱的位置,楼主问配电箱

不代表 发表于 2024-3-11 07:56:16

其实有这种做法,没配电箱,直接总箱拉电缆直接接电梯控制箱
就审图有问题

777777777 发表于 2024-3-11 09:28:37

配电箱放电井就行,电梯厅不好看

风倾倾 发表于 2024-3-11 14:53:21

审图会提对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处,并应具有必要的安全防护。

qiu!4455 发表于 2024-3-11 15:07:56

配电箱可以放在电井、配电间内。电梯本身还有一个主开关,有机房时,该开关设在机房里;无机房时,若控制箱在电梯井外,该开关设在控制箱,若控制箱设在电梯井里,该开关设在电梯的紧急操作屏或测试操作屏。

qiu!4455 发表于 2024-3-11 15:10:06

见GB/T7588.1-2020第5.10.5

lylvice 发表于 2024-3-12 10:13:43

规范不是放电井里面吗。实在没有位置就就近安装暗装,

liuex 发表于 2024-3-12 12:40:33

如果顶层电梯门就近处有电气竖井,配电箱放在电气竖井中是比较合适的,但建筑平面布局有时不总是那么理想,我见过几个现场施工做的感觉比较合理的方式:
1、顶层有电气竖井,但是与电梯门面对面且距离较长(约4m多)
现场做法:配电箱装在井里,从竖井引出100x50钢线槽,沿顶板、顶板与墙的墙角明敷引至电梯门洞左手侧控制箱,全线都尽量贴墙角、墙面等不显眼的部位安装,感觉也是不是很难看。
2、一个KTV消防改造项目,顶层电气竖井在电梯几十米外
现场做法:配电箱在电梯门洞左手侧挂墙明装,下口距地2.5米左右,与电梯门洞上口齐平。虽说违反了规范中“安装在便于操作处”的规定,但现场条件限制,确实也没有更好的位置了。配电箱就在控制箱上方,布线便利。

风行水上 发表于 2024-5-9 16:50:42

感觉你应该说的是这个控制箱,无机房的控制箱会有很多,主机柜还是嵌墙安装,就放一根电源电缆其他的都是电梯厂家内部配线,改天找个实物照片

风行水上 发表于 2024-5-10 11:05:04

本帖最后由 yaoli1719 于 2024-5-10 11:48 编辑

无机房的客梯和货梯电梯控制箱实物照片

风行水上 发表于 2024-5-10 11:07:07

无机房的客梯和货梯电梯控制箱实物照片

风行水上 发表于 2024-5-10 11:56:09

yaoli1719 发表于 2024-5-10 11:07
无机房的客梯和货梯电梯控制箱实物照片


wang化工电气 发表于 2024-5-10 15:34:07

本帖最后由 wang化工电气 于 2024-5-10 15:35 编辑

图集是推荐放在顶层控制箱附近,08d800-5 p26