xinxirong 发表于 2024-3-7 14:54:23

中间仓库是否要做应急照明?

如果按仓库来审是不需要,但按厂房来做需要做。

树欲静而风不止 发表于 2024-3-7 14:58:31

中间仓库是什么

yytramp 发表于 2024-3-7 16:57:55

中间仓库就应该按仓库考虑

不代表 发表于 2024-3-7 18:22:11

10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:    第2条 丙类仓库,高层仓库;10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明: