nihaoccs 发表于 2024-3-6 10:00:31

接地及安全

图纸写着1.0m以下用40X4不锈钢扁钢将基础内钢筋通长连接成电气通路,联结成闭合网状接地装置。
那么有个问题,比如水泵房地下4m,那么在4m处敷设不锈钢扁钢么?

清一子敬 发表于 2024-3-7 08:08:53

一般这种情况,水泵房应该都是筏板基础,也就是说将筏板基础的钢筋连通就满足要求了呀。

学习请教 发表于 2024-3-7 10:00:23

应该用圆钢将筏板的主钢筋和筏板内插地的钢筋焊接上,形成通路,这样后边防雷焊在主筋上才能接地。

liuiping 发表于 2024-3-8 10:18:34

地下4米的水泵房 还用啥扁钢了,基础焊一圈,接地电阻估计就够了,