夏洛克吃沙琪玛 发表于 2024-3-5 08:59:27

多联机外机、内机、线控器这之间是怎么连接控制线的

如题,外机与内机之间是有RS485通讯线吗;内机与线控器之间是一对一的接控制线吗;这些控制线一般用什么规格;外机、内机供电是从哪些配电箱接的,内机是从普通照明箱接220V电吗

Realliu 发表于 2024-3-5 09:11:29

本帖最后由 Realliu 于 2024-3-5 09:13 编辑

1、室内机与室外机之间是有通讯线的,以格力空调为例会有1根通讯线连接。2、室内机与温控面板之间也是有通讯线连接的,按照图集来预留的话通常是1根7芯控制线,但目前遇到的产品有反映说其实2芯线就够了。

777777777 发表于 2024-3-5 09:20:28

外机与内机可以RS485通讯(通讯方式多种多样,看你的想法厂家能不能实现)
内机与线控器之间可以一对一(看你的想法厂家能不能实现)
控制线规格KYJY-Nx0.75(根数规格看厂家,也可能没有控制线)
外机、内机供电是想从哪个配电箱接就从哪个配电箱接(不同项目,没有唯一性)
内机可以从普通照明箱接220V

DDou 发表于 2024-3-5 09:31:49

借楼问下,内机到外机的通信线你们图纸里画吗,怎么表达的,谢谢

777777777 发表于 2024-3-5 09:34:28

DDou 发表于 2024-3-5 09:31
借楼问下,内机到外机的通信线你们图纸里画吗,怎么表达的,谢谢

不画 ,一般厂家设计施工的时候自己解决

DDou 发表于 2024-3-5 09:38:06

777777777 发表于 2024-3-5 09:34
不画 ,一般厂家设计施工的时候自己解决

谢谢解答!!!

电气入门学徒 发表于 2024-3-5 10:24:36

本帖最后由 电气入门学徒 于 2024-3-5 10:25 编辑

1.外机与内机之间是有通讯线的,至于是哪种通讯协议,不同产品略有不同,可以实现即可;2.内机与线控器之间是一对一的接控制线,也有售楼部采用集控器后,实现一对多的控制;
3.采用屏蔽双绞线,RVVP-2*0.75或RVVP-4*0.75;
4.多联机为例说明,有两种方式,有内机和外机分别供电,内机220V外机220V/380V,分别为不同回路;也有只用给空调内机供电,内机到外机的供电和控制线空调厂家集成做的,不同位置选用产品不同,根据空调提资为准;
市面上空调厂家较多,基本上都有这样的模式,以满足客户需要。

业勤行思 发表于 2024-3-5 11:13:38

借个样本接线示意图。

ShadowShinyui 发表于 2024-3-5 14:39:14

是先确定控制方式及协议然后再有选用什么电缆

猪事不顺 发表于 2024-3-6 11:11:40

Realliu 发表于 2024-3-5 09:11
1、室内机与室外机之间是有通讯线的,以格力空调为例会有1根通讯线连接。2、室内机与温控面板之间也是有通 ...

您好,请问是哪本图集

qq1018874149 发表于 2024-3-6 14:43:19

注明控制线由厂家配套提供就可以了吧

Realliu 发表于 2024-3-13 09:42:49

猪事不顺 发表于 2024-3-6 11:11
您好,请问是哪本图集

17K803:暖通空调系统的检测与监控(通风空调系统分册)

TNT55 发表于 2024-3-19 09:54:20

电气或暖通专业一般不体现信号线,设备自带,施工时信号线随着铜管敷设
页: [1]
查看完整版本: 多联机外机、内机、线控器这之间是怎么连接控制线的