521 发表于 2024-3-5 08:54:25

变压器问题

请教各位师傅:再念手里有新建化工项目   现场设备有3台7.5kW的输送泵   消防水泵一用一备功率为55kW稳压泵5kW   业主不想上变压器直接由市电引入 380V 等级电源   这样的话消防水泵启动是否可以满足   望给前辈指教

521 发表于 2024-3-5 09:32:31

消防负荷为三级负荷

777777777 发表于 2024-3-5 10:34:21

理论上可以(消防负荷设专用表),但是实际操作99.9%不行

轻云舟 发表于 2024-3-5 10:43:01

777777777 发表于 2024-3-5 10:34
理论上可以(消防负荷设专用表),但是实际操作99.9%不行

请问为啥不行啊?

777777777 发表于 2024-3-5 11:00:14

轻云舟 发表于 2024-3-5 10:43
请问为啥不行啊?

{:1_491:} 人家也想支持你,但是变压器哪里搞呢

dqaq 发表于 2024-3-5 11:14:16

这要看两个条件。
一是容量,100kW以下可以申请380V供电,但有干扰性负荷时需提高一个电压等级。就看电力公司是否认定你的电机属于干扰性负荷。
二是公变位置。如果最近的公变都离得很远,供电半径就很难满足要求了。

xiuyou 发表于 2024-3-5 11:38:04

上次我做的一个项目,是自己的箱变来一路主供,低压来一路备供,供电公司加了3个柜子。你要核实一下供电半径。

ShadowShinyui 发表于 2024-3-5 14:38:01

你周围市政有380么??

521 发表于 2024-3-5 16:07:36

xiuyou 发表于 2024-3-5 11:38
上次我做的一个项目,是自己的箱变来一路主供,低压来一路备供,供电公司加了3个柜子。你要核实一下供电半 ...

好的好的    您之前做的项目箱变是甲方厂区的吗   目前我接触的这个项目甲方为了节省成本不想上变压器直接在市政变压器(315kva)引的380v的电压   主要也确定不了变压器的剩余容量所以不敢确定消防水泵能不能启动

CXA6712 发表于 2024-3-6 09:23:45

变压器的剩余容量,这个就看你甲方关系了,关系不到位是不会给你用的
页: [1]
查看完整版本: 变压器问题