酒店客房需要系数
酒店客房楼层箱,需要系数一般怎么取值,是不是可以按照《住宅建筑电气设计规范》3.4.1条文说明表1取值。比如一层有24间客房,单相配电,按表1取需要系数0.45。
个人觉得首先看你酒管方有没有要求,有的品牌有内部规定,结合酒店的档次入住率再酌情考虑,按住宅的系数,可能偏低了些 淡季旺季差很多
按旺季的来 可别,按这个来 就离谱了 这种确实是经验哈,最好是广大的坛友交流交流。 如果有机电顾问或者酒管公司的意见,参照他们的意见执行,毕竟他们手上应该有同类项目的实际运行数据。如果没有,建议去高一点,毕竟酒店旺季的时候那是真的旺。 酒店那边有数据参考数据,没数据就自己根据经验计算就行,基本运行都差不太多 应该没问题,电气专业的需要系数法/利用系数法富裕度一直都很大,就算在住宅需要系数表的基础上再打一个七折应该也没问题。实际运行中变压器最大负载率能达到60%就算比较成功的设计了{:1_438:}。长期负载率可能都在20~30%徘徊。 不建议按照住宅规范取可以根据各大酒店以往数据算一个实用的 说各酒店有数据?哪位见过??
这事儿不能只看系数吧,每户功率给得大,自然系数就可以小一些,反之亦然
x01oct 发表于 2024-3-11 07:32
说各酒店有数据?哪位见过??
这事儿不能只看系数吧,每户功率给得大,自然系数就可以小一些,反之亦然
好多酒店给的文件里面有数据,包括每间多大功率、系数,多少间取多大系数,有的还会给你分地区,现在酒店好多都是连锁,都在搞标准化 777777777 发表于 2024-3-11 10:15
好多酒店给的文件里面有数据,包括每间多大功率、系数,多少间取多大系数,有的还会给你分地区,现在酒店 ...
您手里有相关文件么? x01oct 发表于 2024-3-11 10:20
您手里有相关文件么?
{:1_473:} 去年离职前 刚接触的洲际酒店 好像有文本,我得下班找找看 按GB 5134民用建筑电气设计标准上应该有 777777777 发表于 2024-3-11 10:37
去年离职前 刚接触的洲际酒店 好像有文本,我得下班找找看
分享一下啊,大佬