回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-7 8:57:40</I>)的发言<BR><P>乱弹琴,都是乱说</P>
<P>单母线分段的母联可以是手动也可以是自动,当1号电源没电,就没电不用管,只要2号有电就行,切不切都行。切是为恢复三级负荷供电,不切修好也行,让三级负荷等待供电就是。如果你设计的系统是母联先动,下级后动,不用看这是设计理念上的错误。</P>
<P>引文真搞不懂他什么意思。</P></DIV>
<P>老诚,说说清楚,都没用搞清楚你什么意思。</P>
<P>你说什么是弹琴?如果母联是自动切换的呢?把情况分析分析,大家都等着看呢。</P>
<P>说出来大家看看,这么保守干什么?!</P>
<P>文中并没有说到两段母线的母联自投的问题,说的是:“应急母线与两路电源母线之间自动投切的带机械和电气连锁的断路器开关为上级ATSE,应急母线与两路电源母线之间自动投切的带机械和电气连锁的断路器开关为上级ATSE,”上级ATSE的动作时间要比下级负荷配电箱里的ATSE动作时间要快.<BR><BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2007-11-7 21:50:30 编辑过」</div>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2007-11-7 19:54:15</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-7 8:57:40</I>)的发言<BR>
<P>乱弹琴,都是乱说</P>
<P>单母线分段的母联可以是手动也可以是自动,当1号电源没电,就没电不用管,只要2号有电就行,切不切都行。切是为恢复三级负荷供电,不切修好也行,让三级负荷等待供电就是。如果你设计的系统是母联先动,下级后动,不用看这是设计理念上的错误。</P>
<P>引文真搞不懂他什么意思。</P></DIV>
<P>文中并没有说到两段母线的母联自投的问题,说的是:“应急母线与两路电源母线之间自动投切的带机械和电气连锁的断路器开关为上级ATSE,应急母线与两路电源母线之间自动投切的带机械和电气连锁的断路器开关为上级ATSE,”上级ATSE的动作时间要比下级负荷配电箱里的ATSE动作时间要快,你看懂这说的是什么意思了吗?<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈哈,大家消消火。老诚是斑竹,不是什么厂家。</P>
<P>老诚也是一家之言。要是觉得他说的不对,你就说他不对,对的应该是怎么样的,就可以了。</P>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-6 22:17:36</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-5 22:16:05</I>)的发言<BR>
<P>林琅《现代建筑电气技术资质考试复习问答》一书中</P>
<P>罗列了多种方案 并比较了各优缺点 可以参考</P></DIV><BR>没这本书,无限斑竹给个连接?<BR></DIV>
<P><BR>应该没有电子版的 那么厚的书 网上书店的链接要不要?自己买啊 呵呵<BR></P>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-7 8:57:40</I>)的发言<BR><P>乱弹琴,都是乱说</P>
</DIV>老诚不可棒扫一大片啊 我只是推荐了一本书而已 没弹琴<BR><BR>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 12:31:36</I>)的发言<BR><P><BR>应该没有电子版的 那么厚的书 网上书店的链接要不要?自己买啊 呵呵<BR></P></DIV><BR>要的,无限!!帮忙发到下载版!谢谢!<BR>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 19:07:00</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 12:31:36</I>)的发言<BR>
<P><BR>应该没有电子版的 那么厚的书 网上书店的链接要不要?自己买啊 呵呵<BR></P></DIV><BR>要的,无限!!帮忙发到下载版!谢谢!<BR></DIV>
<P><BR><BR>晕倒 看清楚没?是网上书店的链接 网上登记注册 电子支付 送货上门 呵呵</P>
<P>发到下载版干吗?</P>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<P>汗!反正怎么都要花钱!</P><P> no money!!</P>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<P>呵呵</P><P>我有一个问题,如果是一级负荷,就满足一路高压,一路发电机,那另一路是不是就的用蓄电池了啊</P>
<P>这个应该怎么解决</P>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
一级负荷,满足一路高压,一路发电机,这样就可以了,加蓄电池干什么?关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<P>变配电室内,在成排的配电柜里,消防负荷咱一般设有主电和备电,并通过母联来形成热备用。</P><P>这里有个问题,配电柜里,发电机引来的应急电源,是和主电双切,还是和备电双切?</P>
<P>很多院的做法是和备电双切,但是有些院又是在主电上双切。</P>
<P>在备电上双切有个问题。如果一旦市电停电,柴油机启动的话,那么在各个地方 所有末端开关箱(控制箱)内的双切开关都要跳到备电上去。大家想一想,全部所有的双切开关,啪啪啪的,一起跳到备用端,多么的壮观呀!</P>
<P>但是如果在主电上双切,就不存在这个情况了,是吧。</P>
<P>可是为什么很多院(包括我们自己公司,西南院)都是在备电上双切呢?我们专业负责人突然也说不上来了。</P>
<P>请教大家,有想过这个问题吗?是怎么做的?</P>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
据说是典型方案<BR><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 嘿嘿嘿嘿 在 2007-11-3 15:49:12 编辑过」</div>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<P>是的,这个就是咱平时的做法。</P><P>我的意思是,是否应该将柴油发电机放到按动力记费的母线上?</P>
回复:关于配电柜里,消防负荷的双电源切换问题。
<P>你别说,大家真是习惯就接到备用母排上了。也不知道为什么哦。</P><P>你最后的问题是能不能放到动力母排上?解决好了计量问题,应该没用问题吧?</P>