请问:办公等场所的三相柜式空调,是用插座还是接线盒与电源连接?
请问:办公等场所的三相柜式空调,是用插座还是接线盒与电源连接?即:三相柜式空调带插头吗? 看功率大小。5P可以考虑断路器 大小都是用断路器。京东上搜一下吧,一大把,可安装在86盒上。 现在3P以上的,不管单相,三相,都是开关连接 3P及以上厂家也不支持用插座了,用空开或者曲架开关盒daguang816 发表于 2024-2-29 11:01
3P及以上厂家也不支持用插座了,用空开或者曲架开关盒
好像只有单相的。三相的得用配电箱,有空调专用的4位小配电箱。 dqaq 发表于 2024-2-29 12:11
好像只有单相的。三相的得用配电箱,有空调专用的4位小配电箱。
也有三相的 dqaq 发表于 2024-2-29 12:11
好像只有单相的。三相的得用配电箱,有空调专用的4位小配电箱。
5匹3相的就用开关箱装空开了呀 5楼图示的漏保开关盒,目前很常用
美的空调自己也贴牌一种产品
D800-1~8 发表于 2024-3-1 13:25
5楼图示的漏保开关盒,目前很常用
美的空调自己也贴牌一种产品
既然空调接线处都用漏保开关盒了,那么,为这个空调供电的配电回路,在配电箱中还要不要设漏电保护了? 这种柜机的接在86盒处的漏电开关,到底是厂家为了免责?还是为了过度消费割韭菜?? 现在家用3P柜机厂家都自带断路器了,设计留好线路,预留接线盒就行了