关于防雷:女儿墙外面还有一圈高出去的钢框架
关于防雷:女儿墙外面还有一圈高出去的钢框架。像这种情况,用哪个做接闪带呢。如果用外圈刚框架 有一部分结构钢不满足 2.5mm厚度的要求,不知道怎么处理。如果女儿墙上面做接闪带,那外面钢框架又比他高,不合理~跟结构协商一下,钢梁全部换成不小于2.5mm。 厚度按GB 50057第5.2.8.1,5.2.7条的不小于0.5mm即可 借这个问题讨论一下,这个女儿墙上还有必要设置一圈接闪带吗 树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 16:40
借这个问题讨论一下,这个女儿墙上还有必要设置一圈接闪带吗
只要在高位接闪带保护范围内都没必要了,无论女儿墙还是屋面或屋面的设备 rainmen_73 发表于 2024-2-27 16:42
只要在高位接闪带保护范围内都没必要了,无论女儿墙还是屋面或屋面的设备
从道理上是的,但现在很多都是主体先施工,幕墙后面再安装,主体设计时都是设计了接闪带的 rainmen_73 发表于 2024-2-27 16:42
只要在高位接闪带保护范围内都没必要了,无论女儿墙还是屋面或屋面的设备
你好,受累在问一下。钢板上面还有女儿墙泛水件,是彩钢板材质,0.8mm,这是不是得用泛水件充当接闪带了。 为啥要2.5而不是0.5
ttttn 发表于 2024-2-27 16:47
你好,受累在问一下。钢板上面还有女儿墙泛水件,是彩钢板材质,0.8mm,这是不是得用泛水件充当接闪带了 ...
从接闪效果来说当然避不开上层金属材料,能保证泛水件和下层钢板的可靠连接即可 树欲静而风不止 发表于 2024-2-27 16:47
从道理上是的,但现在很多都是主体先施工,幕墙后面再安装,主体设计时都是设计了接闪带的
幕墙只是后期深化设计,土建阶段其实通常都已经确定形式要求了 主体施工时可以甩出扁钢或钢筋,以便幕墙或其他构件的电气连接。 rainmen_73 发表于 2024-2-27 17:56
从接闪效果来说当然避不开上层金属材料,能保证泛水件和下层钢板的可靠连接即可
施工反馈泛水件想通过软线连接钢构。因为他现在给钢构和屋面接闪带做了连接。受累再问下·咱软线练的话 对线缆规格有要求吗? 利用幕墙顶部金属构件做接闪带就可以,女儿墙不用再设,厚度的话,个人认为不能套单根扁钢或扁铝,可参考金属屋面的要求,因为幕墙是大面积的 ttttn 发表于 2024-2-28 09:11
施工反馈泛水件想通过软线连接钢构。因为他现在给钢构和屋面接闪带做了连接。受累再问下·咱软线练的话...
依据没找过,看到幕墙设计一般都用25mm2的软编织铜线