请教一下,一路配电可以带五个吹风机插座吗?
在网上查了一下,商家写吹风机最大功能一般是1700W、1800W。能不能五个插座连一路,电量怎么取合适? 不行,超过10A,插座就不能接 一路线一个插座,多了就不行。 5个插座面板可以连成1路, 开关最好按最大值考虑但不建议 接线费劲 这应该是理发店吧。电吹风反复短时工作,但没办法按反复短时工作制求计算负荷。最保险的做法,按连续工作制考虑,一插座一回路吧。 4平方线的话每个回路带两个插座可以吧 你设计的是吹风机插座,理论上用的是短时,也很少会同时用。但你没法控制人家接什么上去啊,要是人家接个插排再连一堆东西一直用呢?宿舍这种还是保险点好。 Tony说没啥问题,店里就是这样子的 宿舍里同时也只能有一个同学洗头啊,设置一个吹风机插座足矣,轮流洗头,轮流吹干。 要分是哪里的插座,要是集中浴室更衣室的插座,五个一个回路不合适,最多接两个。 fancyboy 发表于 2024-3-1 15:10宿舍里同时也只能有一个同学洗头啊,设置一个吹风机插座足矣,轮流洗头,轮流吹干。
学生宿舍通常是不允许用电吹风的。可能是集中的盥洗室设置的,类似洗衣机房。 dqaq 发表于 2024-3-1 15:32
学生宿舍通常是不允许用电吹风的。可能是集中的盥洗室设置的,类似洗衣机房。
是在宿舍外公共区域设置了吹风机位,一面墙上了放了五六个插座,目前做的两个插座一路 一个普通插座回路一般按多少功率估算 1、16A开关2.5mm2线,是否接受跳闸
2、考虑接线能力,用50A开关16平方线,T接至插座2.5mm2线<3m
3、25A开关4mm2线,按2kw一个电吹风,同时系数按0.5取。插座接线能力勉强可以接4mm2线 对于MCB不是电流超过整定值即跳闸(与线路过负荷特性匹配),对于短时负荷应该考虑此特性。比如2kW的电吹风,如果一个16A的回路接两个,最大运行电流大约18A,但超负荷比例不过1.13倍,那其实就没有设么问题